电热水器漏电保护开关总是跳闸怎么办
来源:电工天下时间:2020-06-19 10:39:35 作者:老电工手机版>>
有关电热水器的跳闸问题,炎热的夏天到了,电热水器的使用频度也提高了,但遇上热水器的漏电保护开关频繁跳闸的问题,却是让人十分头疼的,究竟电热水器漏电保护开关总是跳闸怎么办,一起来了解下。
热水器漏电保护开关跳闸的检修方法
造成电热水器频繁跳闸的原因有很多,比如电源达不到要求,电源插座接地不可靠,热水器各接线端线头烧焦或脱落等原因,均会导致热水器的漏电保护器经常跳闸。
1、电源不达标
在安装电热水器时,电源插座必须保证可靠接地,电源插座额定电流不得低于16A,电源的导线横截面面积达到≥2.5mm2,为铜芯绝缘导线,外皮应防水,耐磨。
电源插孔为对应的三孔插座,单独的一组线路,单独的空气开关控制,并且要安装在不易溅到水的地方,不得使用移动插座等不稳定电源。
如果电源要求不能满足以上要求,就容易引起漏电保护开关的频繁跳闸,此时应禁止使用电热水器。
2、电源插座接地的问题
当热水器出现频繁跳闸时,检测下电源插座接地是否可靠,可用专用电源检测仪检测或指针万用表检测。
电热水器漏电保护开关采用三极断开保护装置,当电源出现相序反,地线没有或接触不良,地线、零线带电等情况时,漏电保护开关便会报警或跳闸。
确保电源没有以上故障问题,才可以正常使用电热水器。
3、热水器接线端线头烧焦或脱落
当热水器电源插座没有问题,但漏电保护开关插上就跳闸,先拆开热水器维修孔,观察热水器各接线端线头有无烧焦或脱落,发热管两端导线因接触不良等原因,易出现烧焦或烧脱的情况,会引起对地短路,从而造成漏电保护开关频繁跳闸。
解决办法:用砂纸或锉刀磨掉烧焦的地方,重新做导线插头连接在发热管两端或更换连接导线。另外,对于发热管短路、温控器短路等情况,也会有通电跳闸的情况。可以用万用表测量各元件是否短路,找出故障元件,用新的元件替换。
4、漏电保护插头的问题
电热水器工作一段时间后跳闸,用手触摸漏电保护插头有发烫的情况,这是由于热水器内部线路出现轻微漏电或漏电保护插头铜片出现机械性接触不良的情况引起的。
检修方法:检修内部线路有无短路,发热管等元件漏电。发热管积累水垢过多,也会有频繁跳闸的情况出现。
解决办法:拆出发热管清洗或更换。漏电保护插头发烫,更换漏电保护插头。
总结:
电热水器一定要接地线和漏电保护开关,在使用电热水器烧好水后,最好是断电使用,以确保安全。
以上介绍了电热水器漏电保护开关频繁跳闸的检修方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
储水式电热水器进水软管漏水怎么办?
热水器进水软管有多个种类,有网状软管,有全金属型软管,另外还有全胶的软管,当然还有其它不同类型的。看清楚热水器进水软管的种类,再来查找软管漏水的原因。
时间:2022-07-07 05:11:48
使用电热水器时需要切断电源吗?
有关电热水器的使用问题,如今每个家庭的卫生间中都装有热水器,下班回有打开热水器洗个澡,可以冲去一天的疲惫,那么使用电热水器时需要切断电源吗,当然要切断电源,而且是必须切断电源。
时间:2022-06-28 08:06:44
电热水器在保温状态下会费电吗?
在保温状态下,电热水器是否费电和环境温度有很大关系。一般家庭用电热水器,设置55℃左右,当水温到达55摄氏度后,加热器就会停止工作。环境温度决定水温的下降速度,当环境温度很低时,电热水器在保温状态下就会消耗较多的电能。
时间:2022-06-28 07:43:02
电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因
电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因?为了确保电热水器的安全使用,专门设置了多重保护装置,在电热水器上有指示灯,与家用饮水机一样,电热水器温度到达设定值时红灯变为绿灯,提醒用户可以使用了,红色代表工作。
时间:2022-06-28 07:27:10
空开半小时跳闸,20A换40A后还跳闸什么原因
问题:空开运行半小时左右跳闸,20A换40A后还是跳闸,这是什么原因引起的?解答:空开运行半小时后跳闸,换了40A空开运行还是跳闸。但题主没有说换了40A的空开后,运行时间会延长多长时间。
时间:2022-06-22 15:43:05
家中电热水器的六大安全保护措施
有关电热水器的安全使用知识,为了洗澡时的安全,可以安装防电墙,或者换上带漏电保护的插头,并且必须接地线,这些都是家中电热水器使用时的安全保护措施,下面具体来看下。
时间:2022-06-19 12:29:50
家中电热水器不想天天拔插头怎么办?
家中的电热水器平时不用时想断电,但不想天天拔插头,一般有哪几种方法,比如使用带开关的插座,直接关掉卫生间热水器的供电等,不同的方案各自的优点缺点是什么,下面来看下。
时间:2022-06-19 12:27:44
电热水器不想天天插上拔下,换国标五孔插座还是2P空开
问题:热水器的插头拔来插去,确实挺麻烦,插头本就不应该拔来插去,特别是热水器的插座,卫生间一般比较潮湿,如果手上沾有水,拔插头时会有触电危险,那么究竟该怎么办?
时间:2022-06-19 12:24:03
- 上一篇:电热水器突然跳闸的故障原因分析
- 下一篇:热水器点火时出现爆燃声的维修方法