空调低压与高压不稳定的问题
来源:电工天下时间:2019-11-24 11:12:49 作者:老电工手机版>>
有关空调电压不稳定的问题,空调在运行时出现低压过高、高压过低的问题,或空调高压过高、低压过低的问题,遇到这类问题时应该从哪些方面查找原因,是空调电器元件的问题,还是线路的问题,一起来了解下。
一、空调低压过高、高压过低的问题
空调出现低压高,高压低的情况,主要原因为:
1、系统没有形成冷媒的循环;
2、节流效果不好,没有充分节流;
说明:一般家用空调的适宜电压范围在185-240V,超出该范围空调会工作不正常,会出现不制冷的问题。不过,空调有自动保护功能,一般不会损坏压缩机。
在空调维修时,针对常见问题的处理方法:
1、电器原因:压缩机,电磁阀,四通阀,电机运行不正常等;
2、系统原因:冷媒泄露,堵塞,换热器脏等。
二、空调高压过高、低压过低的问题
空调出现高压过高、低压过低的问题,主要原因为节流元件出现问题或在节流元件前面的位置出现脏堵、阀门没有完全打开等。
首先,检查确认高低压截止阀有没有完全打开,并检查节流元件状态是否正常。
1、若高、低压两侧,压力表均指示比标准值高且冷凝器排出侧不热;
原因:制冷剂填充过量。
处理:排出多余制冷剂,使压力达标。
2、若高、低压两侧,压力表均指示比标准值高且冷凝器排出侧热;
原因:充注制冷剂时混入空气。
处理:重新抽真空充注制冷剂。
三、电压不稳对空调的影响
1、压缩机电机启动困难
在主控开关转至制冷档时,要注意倾听压缩机是否已经启动进入运转状态。如果启动不起,应立即关机,再次启动仍启动不了,应暂停制冷,待电压回升后再启动使用。
注意,一定不要在主控开关转至制冷档时,人就擅自离开,因为任凭压缩机过载保护器长期频繁接通、切断,万一使其接点燃结,大电流通过压缩机电机线组可能使其烧毁。
在空调器启动的一瞬间,由于启动电流太大,导致电流表的指针可瞬时打到底,然后返回到空调器的正常工作电流值(可查看产品说明书)。如制冷量为3480w(3000kcal/h)的空调器的正常工作电流是7.5a,如果在启动瞬间,电流表的指针打到底,然后指针回指在1a处,说明压缩机没有工作,而1a电流值仅说明风电机在工作。
处理方法:用主控开关来切断压缩机电路。
2、压缩机运行不稳定
电网电压波动,会使压缩机运行极不正常,有时会自动停下来。
3、电压不稳导致的空调不制冷
电压不稳定造成的空调不制冷,可采取如下方法解决:
为空调购买一个稳压器,其功率根据空调的功率大小来定,比如一匹空调配置一个1000W的稳压器,二匹空调则配置一个2000W的稳压器。
处理方法:用户应用主控开关切断压缩机电路,以防烧毁压缩机电机线组。
以上就是空调低压与高压不稳定的问题的全部内容,介绍了电压不稳对空调的影响,空调电压过高或过低的原因与解决方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线
平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电
有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法
LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法
LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法
LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题
当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表
有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表
三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11