空调机内结冰结霜的原因与处理方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-24 19:47:01

【空调机内结冰结霜的原因与处理方法】

空调结冰怎么办,空调内机结冰结霜什么原因,空调内机结冰与结霜有什么区别,在夏季制冷时出现室内机结霜或结冰,表示空调机出现了故障,应找空调维修师傅进行处理。

一、空调机内结冰的原因与处理方法

空调机内结冰结霜的原因与处理方法

空调在运行时,冷媒(雪种)会在铜管内不断的循环流动,达到降温的目的,如果室外机时间久了,铜管没有做好保温效果,铜管就裸露在空气中,这时铜管与管道外的高温天气形成反差,会冷凝成霜(冰),如果冷媒(雪种)不足,压力不够,这个时候铜管螺帽一般会有结霜现象。

空调结霜的原因,空调结霜的解决方法 相关阅读:1、空调除湿与制冷省电  2、空调除湿与制冷功能对比  )

一般来说室外机结霜(冰),是由于冷媒(雪种),即常说的氟利昂不足,建议检查空调管道是否有泄漏的地方,有要修补的地方修补,再加氟利昂;同时也要检查是否有铜管在外裸露,因为它会降低制冷效果,如果有,用保温套管保护好。

还有是空调机器本身的毛细管堵塞造成的,现象是不仅高压管结霜(冰),机器内的毛细管也出现结霜现象,开机运行不久会出现停机。

这种情况下,检查电子膨胀阀有没有故障,如果没,就建议把室内机的管道温热敏电阻换掉;如果不是带电子膨胀阀的机子,就更换毛细管吧,记得要把管道内的冷媒(雪种)处理干净后再操作。

也可能是机器本身的质量问题造成的,则需要专业的空调维修师傅加以解决。

二、空调内机结冰与结霜一样吗?

空调机内结冰结霜的原因与处理方法

空调内机结冰和结霜是不一样的。

因为结霜和结冰的的温度不一样,空调室内机只有在冬季制暖化霜时有可能出现结霜现象。

空调室外机通风散热不良或室内机通风不畅,就会导致室内机结冰,压缩机热保护停机。

在夏季制冷时出现室内机结霜或是冰那一定是空调有故障了。

空调内机结霜的原因:

1、室内机太脏,会出现结霜

2、可能内机风机转速慢了,会出现结霜

3、空调制冷系统有漏点,使空调制冷系统中氟利昂少了会出现结霜。

4、有时室内机蒸发器温度过低会形成水滴或引起结霜,影响制冷效果。所以空调有低温检测功能,机器运转制冷功能时,当温度传感器检测到蒸发器温度低于2.5度时,就会自动停止压缩机运转,阻止温度继续下降,防止室内机蒸发器结霜,能有效保护空调器,维持良好制冷效果。

三、空调内结冰结霜的主要原因

空调机内结冰结霜的原因与处理方法

1、空调氟利昂不足

夏天空调主机在运行时,制冷剂会在铜管内不断的循环流动,以达到降温的目的,这时空调外机工作时间久了或没有将铜管用保温暖包好,铜管裸露在空气中,这时铜管与室外的高温天气形成反差,会冷凝成水,再加上氟利昂不足,压力不够,压缩机工作将更加吃力,从而会在铜管螺帽上结霜。

2、节流阀的出现问题

制冷量要是正常,温度设制正常,但就是检侧不到出风口的温度,要是部分地方节霜,就是节流阀的出现问题。这是如何为空调除霜呢?因为空调内机制热,外机就变成散冷,当热度达到一定的温度后外机的冷凝器就会自动除霜。

3、室内机太脏,会出现结霜。

4、可能内机风机转速慢了,会出现结霜。

5、空调制冷系统有漏点,使空调制冷系统中氟利昂少了会出现结霜。

6、有时室内机蒸发器温度过低会形成水滴或引起结霜,影响制冷效果。所以空调有低温检测功能,机器运转制冷功能时,当温度传感器检测到蒸发器温度低于2。5度时,就会自动停止压缩机运转,阻止温度继续下降,防止室内机蒸发器结霜,能有效保护空调器,维持良好制冷效果。

空调室内机一般情况是结露水,通过集水管导至室外。

如果出现室内机结霜,是因为制冷剂不足,导致吸气压力过低造成的。可以适当充些制冷剂。

空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉、这种情况正常,请不必担心。

四、遇到空调结冰结霜怎么办?

空调机内结冰结霜的原因与处理方法

夏季使用空调时,如何防止空调结冰结霜呢,(电工天下 www.dgjs123.com)小编告诉你,只有了解了空调易结冰结霜的常见原因,做好预防措施,在开始使用空调下,做好设备的内外部检查,才能确保不会出现结冰与结霜的问题发生。

空调室内机结冰是空调系统内制冷剂不足引的,原因是室内机制冷剂压力较低,引起蒸发温度降低造成的。

正常的室内机中制冷剂的蒸发压力应在0.5MP左右,蒸发温度在5摄氏度左右,如蒸发压力降低至0.3MP以下,蒸发温度相应的降低至0摄氏度以下,在室内热交换器的表面就会产生结冰现象。遇到这种情况请专业空调技师加雪种就可以了。

空调室内机结霜可分为外部及内部引起。

外部原因为:

1、当时室温过低;

2、蒸发器过脏,公共场合要注意检查蒸发器背面;

3、风机转速太慢;

4、连接管折。

内部原因为:

1、主要是冷剂不足,其内机毛细管(部分毛细管在外机)出口处一直结霜不化,电流偏小,系统低压压力低。

2、系统堵,主要发生在过滤器及毛细管。表现为电流偏大,外机冷凝器过热,系统低压压力低。

本着先易后难的原则,先从外部着手再深入内部一一排除。

首先,断开电源,让冰霜融化后,擦拭空调内部并除尘,室外机也要彻底除尘,尤其是风扇叶片上的灰尘必须清除干净。除尘时,不得使用利器以免损坏内部器件。最后通电即可。

还是结冰的话就用压力表检测下低压。r22一般在4-5kg/cm2左右。如果制冷剂少可能结冰,缺得不是很少会结冰且不会调低压保护节流处堵了也有可能,但长时间运行后,机器会跳保护。 

    展开全文
    相关文章
    • 空调运行一段时间就跳闸什么原因

      空调运行一段时间就跳闸什么原因

      有关空调跳闸的原因,在夏天使用空调时,空调运行一段时间后就会跳闸,推上去后,过一段时间又继续跳闸,空调跳闸的原因究竟是什么,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-06-14 09:28:03

    • 空调有风却不冷什么原因

      空调有风却不冷什么原因

      炎热的夏天里,家家都在用空调,但遇到空调有风却不冷的问题时,应该怎么来查找原因,究竟是哪些原因导致的空调出风但不致冷,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-06-14 09:25:07

    • 空调除湿开多少度合适,如何设置不伤压缩机

      空调除湿开多少度合适,如何设置不伤压缩机

      家用空调除了有控制温度的功能,还可以用来除湿,那么空调除湿开多少度合适,在利用空调对室内空气除湿时,应访如何设置最佳的温度值,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-06-07 06:52:23

    • 格力空调无法关机的常见原因

      格力空调无法关机的常见原因

      有关格力空调的关机问题,格力分体壁挂的老款空调,很长时间没有使用,在开机使用后,出现了无法关机的情况,这里分析下导致无法关机的原因,以及相关的解决方法,供大家参考。

      时间:2020-06-05 11:04:19

    • 空调开一会就跳闸什么原因

      空调开一会就跳闸什么原因

      炎热的夏季来了,开空调的日子又到了,但空调开一会就跳闸,而且是频繁跳闸,这个问题让人头疼,这里总结了空调开一会就跳闸的常见原因,以及相关的解决方法,供大家参考。

      时间:2020-06-05 10:11:09

    • 空调内机上结冰怎么回事,空调结冰原因与解决办法(图文)

      空调内机上结冰怎么回事,空调结冰原因与解决办法

      如果平时不注意空调的维护保养,在夏季使用空调时,空调结冰结霜的问题就很容易发生,空调结冰虽然是小事,却给生活带来很大不便,那么空调机内结冰结霜究竟是怎么回事。

      时间:2020-05-24 19:52:00

    • 空调漏电怎么办,空调漏电跳闸的解决方法

      空调漏电怎么办,空调漏电跳闸的解决方法

      【空调漏电怎么办,空调漏电跳闸的解决方法】夏季是空调使用的高峰期,空调漏电会导致跳闸问题的发生,空调专用电路中的保险丝被烧断,空调使用的电源太低,均会导致空调漏

      时间:2020-05-13 09:51:49

    • 空调用电量怎么算,家用空调用电量的计算方法

      空调用电量怎么算,家用空调用电量的计算方法

      【空调用电量怎么算,家用空调用电量的计算方法】有关空调用电量的计算方法,空调耗电量主要看压缩机的功率,空调能量比不一样,空调机的压缩率不同,所消耗的电量是不一样

      时间:2020-04-29 11:44:16

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有