施工临时用电二级漏电保护系统的问题总结
来源:电工天下时间:2020-03-30 10:30:03 作者:老电工手机版>>
施工临时用电二级漏电保护系统的问题
1、存在问题
(1)用电系统漏电保护的设置少于二级。
(2)漏电保护器安装于靠近电源一侧。
(3)漏电保护器参数不匹配或动作失灵。
2、解决方法
(1)二级漏电保护系统:指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护,总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护。
(2)漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关再到漏电保护器,不能反装;漏电动作电流≤30mA额定漏电动作时间≤0.1s,使用于潮湿场所的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤0.1s。
(3)总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。
(4)漏电保护器应动作灵敏,不得出现不动作或错误动作的现象,应按产品说明书安装使用,应逐月检验其特性。
相关文章- 电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因 - 电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因?为了确保电热水器的安全使用,专门设置了多重保护装置,在电热水器上有指示灯,与家用饮水机一样,电热水器温度到达设定值时红灯变为绿灯,提醒用户可以使用了,红色代表工作。 - 时间:2022-06-28 07:27:10 
- 电热水器漏电保护开关总是跳闸怎么办 - 有关电热水器的跳闸问题,炎热的夏天到了,电热水器的使用频度也提高了,但遇上热水器的漏电保护开关频繁跳闸的问题,却是让人十分头疼的,究竟电热水器漏电保护开关总是跳闸怎么办,一起来了解下。 - 时间:2020-06-19 10:39:35 
- 临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因 - 临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因,采用可开断的墙壁开关插座或插接头,严禁将电线直接插入墙面上的插座孔内,若将电线直接插人插座,由于电线的线芯和插座的开口不匹配,会因虚接而高热,引发火灾与触电事故。 - 时间:2020-02-28 09:35:34 
- 防触电安全措施:保护接零与漏电保护 - 有关防触电的一些安全措施,包括保护接零、漏电保护、隔离变压器和安全电压等知识,防触电的关键在于接地与接零、隔离电源与安全电压等基础操作。 - 时间:2019-07-04 14:55:54 
- 触电保护器与漏电保护器工作原理是什么? - 有关触电保护器与漏电保护器的工作原理,在防止触电的各项措施中,漏电保护器是减轻触电对人体产生伤害的一种装置,低压用电设备中常用的触电保护装置,如何使用呢,一起来了解下。 - 时间:2019-07-04 06:04:46 
- 上一篇:夏季家用电器安全使用宝典4防范
- 下一篇:节约用电9大窍门,一千瓦时电的作用





