施工现场施工安全用电管理制度
来源:电工天下时间:2017-01-05 09:54:40 作者:老电工手机版>>
施工现场施工安全用电管理制度
1. 目的为了加强施工现场施工用安全管理,特制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于火电安装工程现场的用电设施的安装、运行和管理。
3. 编制
3.1《电力建设安全施工管理规定》(原电力工业部发布 1996-01-01实施)
3.2《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(原能源部发布 1992-09-01实施)(变电所部分)(原电力工业部发布 1998-04-01实施)(架空电力线路部分)(原电力工业部发布 1995-04-01实施)
4. 职责
4.1. 项目部安监部门对各施工单位和部门的用电行使安全监察职能。
4.2. 电源班负责对各施工用电的安装和维护,负责系统有情况时与供电部门联系。
5.管理内容和方法
5.1.安装、运行、维修的分工:
5.1.1.各级配电盘,由电源班负责安装与维修。
5.1.2.固定式或移动式三级配电盘由各用电单位提出,电源班负责安装,该三级盘及公用电源进线均由电源班专人负责管理、运行和维修。
5.2.申请、安装、验收程序
5.2.1.各用电单位应根据施工情况,在实际投入使用前5天,提出用电申请,经施工技术和安全管理部门审批后,送电源班。对施工任务重、危险性大的用申请,应要求电源班编写施工作业指导书,绘制电气布置图,经施工技术和安全部门审批后,作为临时用电施工依据。
5.2.2.电源班在接到申请后,根据用电单位提出的具体要求安排施工。
5.2.3.电源班在接引电气调和前应对设备做好电气检查记录。在进行接引电源工作前应办理工作票,并在工作时设专人监护。
5.2.4.配电盘(1、2、3级)内的所有开关和电缆线必须贴上名称作用等标识,配电盘(1、2级)加锁、设警告标志牌,盘外醒目处编上流水号。
5.2.5.固定式三级配电盘安装完毕后,电源班应邀技术、安全部门及用电 单位安全员、技术负责人进行检查验收和交接。
5.3.用电设施的定期检查
5.3.1.项目部在组织安全大检查时应把用电设施安全作为重点检查内容。
5.3.2.各用电单位应经常进行用电设施安全检查,并做好记录。
5.3.3.在暴雨、大风等恶劣天气后各用电单位的有关人员必须对用电社会司作专题安全检查。
5.4.漏电保护器的选择、安装、使用
5.4.1.施工作业现场所用电动工具的电源盘进线必须设置漏电保护器。 5.4.2.漏电保护器的选择应按国标GB6829—38《漏电电流作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。 5.4.3.开关箱内的漏电保护器其额定漏电电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
5.4.4.漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。
5.4.5.对搁置已久重新和连续使用一个月的漏电保护器,应认真进行检查,发现问题应及时修理或或更换。 5.5.施工现场一、二、三级配电盘之间干线,必须采用钢带皑包电缆,埋深0.5米,严禁沿地面埋设。过道路等处必须有避免机械损伤的措施。
5.6.开关及熔断器必须上口接电源、下口接负荷,严禁倒接。
5.7不同电压的插座与插销应选用不同的结构,严禁用单相三孔插座代替三相插座。
1.1. 严禁将电线直接勾挂在铡刀上或直接插入座内使用。
1.2. 手动操作开启式空气开关、闸刀开关及管形熔断器,应戴绝缘手套或使用绝缘工具。
1.3. 热元件和熔断器的容量应满足被保护设备的要求。熔丝应有保护罩,管线熔断器不得无管使用。熔丝不得削小使用。严禁用其他金属丝代替熔丝。
1.4. 从事用电设施管理、安装、运行和维修的人员必须遵守下列规程中的有关规定:
1.4.1. DL5009——。1——92《电力建设安全工作规程》
1.4.2. DL408——91,049——91《电力安全工作规程》
1.4.3. JGJ59——88建设部《建筑施工安全检查评分标准及施工现场临时用电安全技术规范》。
相关文章
施工拖线排有断线问题怎么办?
有关拖线排的使用问题,在工地上使用的拖线排,用电笔测量是正常的,但插上电器设备,比如电锤、手电钻等是不能使用的,那么施工拖线排有断线问题,是什么原因引起的,应该怎么来维修,下面就来了解下。
时间:2021-01-14 15:37:42
家庭电路突然停电的原因,家庭安全用电的五大要点
有关家庭电路的用电问题,介绍了家庭电路突然停电的原因,当电路中的电流超过电能表允许通过的最大电流,就会出现突然停电的问题,有关家庭安全用电的五大要点,建议大家好好看一看。
时间:2020-10-31 07:30:32
电冰箱安全用电小常识
电冰箱安全用电小常识,包括电冰箱的使用注意事项,电冰箱要放在干燥通风处,电冰箱必须采用接地或接零保护,电源线应远离压缩机热源,以免烧坏绝缘造成漏电等。
时间:2020-05-13 09:51:32
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因,采用可开断的墙壁开关插座或插接头,严禁将电线直接插入墙面上的插座孔内,若将电线直接插人插座,由于电线的线芯和插座的开口不匹配,会因虚接而高热,引发火灾与触电事故。
时间:2020-02-28 09:35:34
如何预防触电?触电预防措施与安全用电注意事项
如何预防触电?预防触电的技术措施包括哪几项,采用保护接地、保护接零、绝缘、屏护、间距、漏电保护装置、使用安全电压,并介绍了防触电操作中,安全接地的注意事项。
时间:2019-07-06 05:36:10
触电原因有哪几种?安全用电原则二则
有关产生触电的几大因素与原因,包括加在人体上的电压、通过人体的电流、电流作用时间的长短,并介绍了安全用电的一些原则,低压触电与高压触电分析等。
时间:2019-07-04 06:56:30
- 上一篇:企业安全用电管理制度(2017最新)
- 下一篇:施工现场临时用电常见问题