空调制冷系统泄漏故障的检修内容
来源:电工天下时间:2020-01-07 10:18:56 作者:老电工手机版>>
有关空调制冷系统泄漏故障检修,分体式空调器制冷系统由压缩机、冷凝器、四通换向阀、节流器、蒸发器组成,空调泄露故障的检修,包括蒸发器泄漏、室内机连接处泄漏、室外机截止阀芯泄漏与室外压缩机U型管泄漏。
空调制冷系统泄漏故障检修内容
原文标题:空调制冷系统泄漏故障的检修
分体式空调器制冷系统由压缩机、冷凝器、四通换向阀、节流器、蒸发器组成,图中画出了典型的一拖二空调制冷系统结构。制冷系统故障有泄漏、堵塞、管路凹瘪、压缩机不做功、单向阀或四通阀损坏等。
一、蒸发器泄漏
蒸发器左右两侧焊口较多,可能出现的漏点也较多。新安装的空调器泄漏,主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳,在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就把焊条放在焊口处,铜管和焊料没能熔合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑。
新安装的空调器,打开室外机截止阀,排除室内机空气后,室内机蒸发器泄漏的声音有时能用耳朵能听到,可见空调器泄漏,蒸发器焊点是不可忽视。
发现蒸发器泄漏,最好把它卸下焊接。以免热焰把蒸发器塑料外壳烤变形,无法向用户交待。
拆卸的方法:
(1)找准漏点,做好标记。
(2)如果制冷系统内还有制冷剂,要先把制冷剂收存在室外机内。
(3)用两个8寸或10寸搬手卸下室内机连接锁母,卸下室内机右侧电气盒。
(4)卸下蒸发器后侧固定管路、夹板,拆去室内蒸发器左右定位螺钉。
(5)左手从室内机后侧轻轻抬起管路20,使蒸发器前移。【空调制冷系统泄漏故障的检修内容】
用右手将蒸发器拉出5cm后,用双手将蒸发器旋转90o,顺着管道拉出。
注意双手操作,切勿把翅片碰倒。蒸发器卸下后。放到平整洁净的地方,用干布把泄漏点油迹擦干净。泄漏点用银焊焊好,打压检查确定不漏后,按拆卸的反顺序将蒸发器装回室内机塑料框架上。
二、室内机连接处泄漏
空调器运转正常,而室内机无冷气吹出,说明制冷系统有故障。
若发现室内机连接处有油迹,说明此处制冷剂泄漏。首先用两个扳手紧一紧连接处的纳子,再用洗涤灵搓出泡沫涂上,检查连接处是否有气泡吹出。若没有,可以从低压气体阀门旁路咀加F22气体制冷剂,以低压0.5MPa为准。
停机用洗涤灵再检查纳子处,3~5分钟后仍没有汽泡产生,说明连接处漏气故障排除。
若用洗涤灵检漏有F22气泡产生,说明管道喇叭口有裂纹或损坏,必须重新制做喇叭口。制做前,首先接通电源,用遥控器设定制冷状态,让压缩机运转5分钟。
然后先把低压液体阀门关上,40~50秒后再把低压气体阀门关上。
这时,用手触摸遥控器off键,让空调器停止运转。用两个10寸扳手拧下室内机连接处的锁母,检查喇叭口损坏程度并分析产生泄漏的原因,以使自己积累更多的维修经验。
喇叭口的制作方法:用割刀将原损坏的喇叭口去掉,然后将铜管放人专用涨管器同口径的涨管夹头内,并紧固两侧螺母。
铜管上口需高出喇叭口斜坡深度的1/3o,用挫刀把铜管口锉平。并去掉管口内部毛刺。用软布把铜管内的铜屑沾出,以免铜屑混入制冷系统造成过滤器堵塞,使故障扩大。
目视管口平整后,再将顶压器的扩管锥头压在管口上,左手把住涨管夹头,右手旋紧螺杆的涨管锥头手柄,动作应均匀缓慢,旋进3/5因,再旋回2/5圈,反复进行直到能将管口扩成 90o+0.5的喇叭口形状。
这种操作方法制作出的喇叭口圆整、平滑无裂纹。
涨喇叭口应注意的是:夹头必须牢牢地夹住铜管,否则涨口时,铜管容易后移,造成喇叭口高度不够或偏斜,连接后仍容易漏制冷剂。
喇叭口制做好以后,将锁母用手对准螺丝扣拧好,然后再用扳手交*按力矩要求拧紧。
管路连接好后,如何排出蒸发器及连接管内的空气是初学者必须掌握的一个操作环节。
如果排空不好,系统内混人大量的空气,会使整个制冷系统工作不正常产生制冷量减小、电流增大,压力升高,压缩机寿命缩短等故障。
空气中的水分进人系统内与制冷剂产生化学反应,会加大系统的腐蚀性,促使压缩机线圈老化,破坏绝缘强度,使润滑油的闪点增加,缩短压缩机的使用寿命。
所以排除蒸发器及管路内的空气,是维修人员必须掌握的关键环节。
排气的方法是:松开低压气体锁母半圈,用内六角扳手打开低压液体截止阀约1/2圈,听到从低压气体纳子发出嘶嘶声后,立即关上。
当底压气体截止阀门的嘶嘶声快消失时,再打开低压液体截止阀的1/2圈,15秒钟后立即关上,反复操作3次即可将空气排净。
具体操作次数和时间的长短,应视蒸发器大小及管路的长短灵活运用。(电工天下 www.dgjs123.com)
有的维修人员排空时,不松开低压气体锁母,而从旁通加气咀将空气排出,这是不可取的。
三、室外机截止阀芯泄漏
截止间构造。室外机截止阀芯泄漏大多出现在移机后,由于开关阀门轴来回旋进、旋出,加之橡胶圈年久老化,把轴外密封橡胶圈磨坏,造成截止阀泄漏,用洗涤灵检漏,可发现3分钟左右冒一个小气泡。
采用在二次密封帽内,加一个石棉圆垫的方法,即可排除小漏故障。若泄漏严重,能听到嘶嘶的响声,可从室外机低压气体锁母处放掉制冷剂。
泄放时管内应剩0.1MPa压力的制冷剂,以防止系统进人空气,带来抽真空的麻烦。【空调制冷系统泄漏故障的检修内容】
操作方法是:把截止阀门限位卡环,用尖嘴钳卸下。用内六角扳手旋出截止阀螺杆,左手堵住漏气处,右手迅速在螺杆的螺扣和密封圈处盘绕4圈生料带,并迅速旋人截止阀螺杆,上好卡环。再在二次密封丝扣上绕2-3圈生料带,上好二次密封帽。
从低压气体截止旁通阀加气处加F22制冷剂,待表压达到0.3MPa时,用遥控器开机,继续加F22气体到0.45MPa为宜。
加气时,应缓慢加入,不要操之过急,以免F22气体加多,使维修成本增加。
F22气体按要求加够后,让空调器停止运转35分。
等系统内的制冷气体平衡,压力升高后,用洗涤灵在2次密封外帽处检漏。确认不漏,说明在截止阀螺杆盘绕的生料带密封良好,漏气故障排除。
四、室外压缩机U型管泄漏
室外压缩机U型排气管泄漏,主要原因是铜管管壁薄,材质差,弯成U型弯后,出现较小的裂纹,压缩机在作功时产生的震动使裂纹加大。这种泄漏故障大多会把气体漏光,等室内机无冷风吹出时,经检查才发现。
相关文章
一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线
平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电
有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法
LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法
LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法
LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题
当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表
有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表
三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
- 上一篇:格力空调怎么维修?格力空调维修资料
- 下一篇:家用电器用电节约误区