空调常见故障现象_空调故障原因与排除方法
来源:电工天下时间:2020-02-11 14:36:23 作者:老电工手机版>>
有关空调常见故障现象,空调故障原因与排除方法,空调故障包括压缩机长时间运行而不能自停,压缩机不能运行,风机不能运行,压缩机起动与停止频繁等故障现象。
空调故障原因与排除方法
1、压缩机长时间运行而不能自停
故障原因1:制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏
排除方法:查出泄漏部位,补漏,将制冷系统重新抽真空,加入制冷剂等,应由专业人员维修
故障原因2:过滤器堵塞
排除方法:更换过滤器,制冷系统重新抽真空、加入制冷剂等,应由专业人员维修
2、压缩机不能运行
故障原因1:电源故障
排除方法:用万用表、电笔遂项检查排除故障。保险丝坏则更换保险丝,电线断则更换电线
故障原因2:电源电压太低
排除方法:用万用表测量电压值,必要时配用电源稳压装置
故障原因3:电线连接松脱或断路
排除方法:检查电线连接部位,松脱的接插件应重新插牢、插紧,应由专业人员检修
3、风机不能运行
故障原因1:主控开关接触不良
排除方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理
故障原因2:风扇电机线圈损坏
排除方法:用万用表检查,更换相同规格、相同转速的风扇电机
故障原因3:风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱
排除方法:将紧定螺钉紧固
故障原因4:风扇电容器断路或短路
排除方法:检查电容器,更换相同规格的电容器
4、压缩机起动与停止频繁
故障原因1:室温控制值设置不当
排除方法:适当增大室内控制温度与原室温之间的差值
故障原因2:环境温度过高
排除方法:改善工作环境,如设置遮栅,避免阳光直晒,将空调器安装在通风良好的环境等
故障原因3:冷凝器太脏
排除方法:清洗冷凝器,去除冷凝器外表面的尘埃
5、冷暖型空调器制冷制热调节失灵
故障原因1:电磁换向阀线圈故障
排除方法:用万用表测量电磁换向阀线圈,若属线圈断路或烧毁,应更换新的同规格电磁阀
故障原因2:电加热装置故障
排除方法:用万用表检查,更换相同规格的电加热丝或温度保护器
故障原因3:温度控制器失灵
排除方法:用万用表检查温控器,对触点作除锈污处理后如依然无效,则应更换相同规格温度控制器
6、空调器噪音和振动较大
故障原因1:固定螺钉松动或脱落
排除方法:检查螺钉松动的地方,并将其拧紧
故障原因2:压缩机管路相碰
排除方法:用手适当调整高、低压管的开头或者在易相碰的管子上套上橡皮管,以免相碰时发出异常噪声
7、漏水
故障原因1:窗式空调器安装水平倾斜角度不够
排除方法:将窗式空调器重新按正确方法安装
故障原因2:排水管堵塞
排除方法:排除堵塞脏物
故障原因3:室内机安装不水平
排除方法:重新正确安装室内机
相关文章一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线

平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电

有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法

LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法

LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法

LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题

当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表

有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表

三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
- 上一篇:海信空调故障现象与维修实例
- 下一篇:电冰箱与彩电不能安装在同一插座的原因