家庭用电值的计算公式
来源:电工天下时间:2021-07-08 09:02:16 作者:老电工手机版>>
有关家庭用电值的计算方法,如何正确计算家用用电的总负荷值,计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,计算负荷产生的热效应和实际变动负荷产生的最大热效应相等。
家庭用电值的计算公式
计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,计算负荷产生的热效应和实际变动负荷产生的最大热效应相等。
因为选用的导线达到稳定温升的时间为:30分钟,故只有持续时间在30分钟以上的负荷值,才有可能构成导体的最高温升。
将一年中最大需用电力设定为:Pj1,根据历史资料,一年中最大需用电力一般出现在夏季的7、8、9月份。
再依据人们的生活习惯,在满足人们最大限度方便的前提下,可能同时使用的电器设备有:灯具200W,音响300W,冰柜200W,空调1300W,电冰箱150W,微波炉或电饭煲1000W,电视机90W,饮水机(台式制冷)100W,抽油烟机50W,洗衣机200W,其它未知设备(假定一个功率因子)500W。
根据所列设备容量可知,可以同时使用的设备容量为:4090W。
可以采用负荷分析法来确定住宅的需用系数:
由上面分析可知:Pj1=4.09kW;Pe=17.35kW。
故可得:Kx1=Pj1/Pe=4.09/17.35=0.2357,取Kx=0.24。
则:Pj=PexKx=17.35x0.24=4.164kW,取Pj=4.2kW。
相关文章
怎么计算用了多少度电
计算公式:W=Pt,其中P表示用电器的电功率,在用电器的铭牌上有标识。用电器铭牌上标识的是额定功率,在正常情况下,实际功率与额定功率差别不大。t表示用电器的工作时间,平时用多长时间的电,基本是相差不多。
时间:2022-06-27 05:32:32
峰谷分时电价电量的计量和计算方法
有关用电的小知识,峰谷分时电价电量怎么计量,如何计算不同时段的用电费用,包括高峰时段、非峰谷时段与低谷时段的用电费用的计算方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-12 11:14:45
空调耗电量怎么计算,压缩机的功率与耗电量的关系
炎炎夏日,空调使用率增加很快,如何计算空调耗电量呢,通过判断空调的匹数和制冷量,可以估算空调的耗电量,耗电量受压缩机的功率影响较大,空调的耗电量与制冷量关系密切。
时间:2021-06-02 09:15:19
空调制冷量与使用面积的计算公式
空调都标有制冷量,空调功率与使用面积的关系是什么,使用面积的计算公式是怎么样的,多少p的空调制冷量适用多大的面积,通过指定的计算公式可以求出。
时间:2021-06-02 09:15:11
冬季太阳能伴热带一直插电耗多少电,伴热带用电量的计算方法
冬季太阳能伴热带一直插电耗多少电,伴热带用电量的计算方法。在北方的冬天,使用太阳能热水器时,电热带应是必备的,可以防止管路受到“冻害”,可用于室外暖气管路、液压油路、太阳能热水器等。
时间:2020-11-30 14:05:54
阶梯电价的计算方法,分时电价的计算方法
用电量超过规定数值时,在计算电费时采用阶梯电价,用电户所支付的电费就会越高,这里说一说阶梯电价的计算方法,以及分时电价的计算方法,通过实例来学习阶梯电价是怎么计算出来的,一起来看下。
时间:2020-08-08 09:24:39
已知用电总量与电价格,怎么计算总电费
有关计算用电量的总电费的方法,已知用电总量和每度电的价格,怎么计算总电费是多少,这里举了三个例子,来帮助大家掌握电费的计算方法,一起来看下。
时间:2020-08-08 08:38:18
力率电费计算公式与功率因素的计算方法
力率电费计算公式与功率因素的计算方法,实行功率因素调整电费的用户,应装设无功电度表,应装设带有防倒装置的无功电度表,功率因数调整电费的计算公式与方法。
时间:2020-06-19 13:53:25
- 上一篇:电子和电力,电气和电器有何区别
- 下一篇:家庭用电常识:更换灯泡与使用电视机