>首页 > 用电知识 > 用电常识>工业用电电压标准及安全规定 正文

工业用电电压标准及安全规定

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-05-03 07:10:49

有关工业用电电压标准及安全规定,工业用电大多使用三相电压,如三相380VAC,三相660VAC等,工业用电与居民用电的有什么区别,在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差。

工业用电电压标准及安全规定

工业用电大多使用三相电压,如三相380VAC,三相660VAC等。工业用电与居民用电的区别:工业用电大多使用三相电压,而民用电采用的是单相220VAC对居民供电,价格不同,工业用电价格高 ,在用电高峰期,往往因负荷过大而导致断电,而且工业用电的电压往往高于居民用电,也容易把家中的电器烧坏,存在极大的安全隐患。

另外,如果断电后相当长的时间内难以恢复供电。

按照我国《供电营业规则》第五十四条的规定:

在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:

1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;

2、10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;

3、220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。

在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。

用户用电功率因数达不到本规则第四十一条规定的,其受电端的电压偏差不受此限制。

可见,380V属于“10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%”;即380V供电系统电压,应在380(1-7%)V~380(1+7%)V,也就是353.4V~406.6V之间。

工业用电电费算法及规定

一是对变压器容量在315KVA以下的,执行“单一电价”,即用一度电、交一度电的电费;

二是对变压器容量在315KVA及以上的,执行“二部制电价”,除用一度电、交一度电的电费外,还要按照变压器的容量交纳“基本电费(象电话的底费);

对100KW及以上的用户,还要执行力率调整电费,对力率(功率因数)达不到国家标准的,进行奖惩。

按照国家《电力法》规定:

第四十三条 任何单位不得超越电价管理权限制定电价。供电企业不得擅自变更电价。

第四十四条 禁止任何单位和个人在电费中加收其他费用;但是,法律、行政法规另有规定的,按照规定执行。

地方集资办电在电费中加收费用的,由省、自治区、直辖市人民政府依照国务院有关规定制定办法。

禁止供电企业在收取电费时,代收其他费用。

    展开全文
    相关文章
    • 2016上海工业用电价格多少钱一度

      2016上海工业用电价格多少钱一度

      有关2016上海工业用电价格,2016上海工业用电多少钱一度,工业用电夏季与非夏季的分时段用电价格计算方法不同,具体参考工业用电计算方法。

      时间:2021-05-03 07:10:51

    • 工业用电电费的组成部分,工业用电电费的计算方法

      工业用电电费的组成部分,工业用电电费的计算方法

      本文介绍了工业用电电费的组成部分,工业用电电费包括基本电费、电度电费、功率因数调整电费和无功电价电费,还介绍了工业用电电费的计算方法,功率因数调整电费的标准是什么,供大家学习参考。

      时间:2019-11-03 14:52:36

    • 武汉工业用电标准什么样,武汉工业用电多少钱一度

      武汉工业用电标准什么样,武汉工业用电多少钱一度

      本文介绍了湖北武汉市的工业用电标准,武汉工业用电的收费标准,以及武汉工业用电多少钱一度等相关信息,有想了解武汉工业用电电费相关规定的朋友,可以好好读一读这篇文章。

      时间:2019-11-03 10:46:15

    • 工业用电多少钱一度,工业用电电费算法与规定

      工业用电多少钱一度,工业用电电费算法与规定

      有网友咨询工业用电多少钱一度,在工业用电过程中,掌握好用电的高峰阶段的电费价格,做到合理用电能节省不少电费,这里介绍下工业用电的电费价格,以及工业用电电费算法与相关规定,一起来了解下。

      时间:2019-11-03 10:14:57

    • 工业用电与民用电的几点区别(图文)

      工业用电与民用电的几点区别

      对用电来讲,分为工业用电与民用电二种,三相四线制的供电相线间的电压是380V,工业用电和民用电的区别,一般来讲是指电压上的区别,工业用电是380V,而民用电则是220V。

      时间:2017-07-24 11:51:26

    • 2016上海工业用电价格,2016上海工业用电多少钱一度

      2016上海工业用电价格

      有关2016上海工业用电价格,工业用电多少钱一度,工业用电分为夏季与非夏季用电,以及峰时段、平时段与谷时段的工业用电价格,不同季节与时段的用电价格也不相同。

      时间:2016-09-01 09:52:45

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有