>首页 > 电工仪表 > 万用表>常用电工仪表的分类与使用方法 正文

常用电工仪表的分类与使用方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-06-08 09:05:20

有关常用电工仪表的分类,维修电工常用的电工仪表有电流表、电压表、万用表、功率表、电能表、频率表等,本节重点介绍摇表(兆欧表)、万用表与钳形电流表的功能与用法。

电工仪表的分类

维修电工常用的电工仪表包括:电流表、电压表、万用表、功率表、电能表、频率表、相位表、功率因数表、接地电阻测量仪、电桥、绝缘电阻表(又称兆欧表摇表)、钳形电流表及电子示波器等。

这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全。

因此,掌握常用电工测量仪表的正确使用方法是非常重要的。

1、摇表

摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。

(1)首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。

(2)用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。

(3)测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。

(4)摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。

(5)测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。

(6)测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。

(7)测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。

(8)测试过程中两手不得同时接触两根线。

(9)测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。

(10)雷电时,严禁测试线路绝缘。

2、万用表

万用表是综合性仪表,可测量交流或直流的电压、电流,还可以测量元件的电阻以及晶体管的一般参数和放大器的增益等。

因此,万用表转换开关的接线较为复杂,必须要掌握其使用方法。

(1)使用万用表前要校准机械零位和电气零位,若要测量电流或电压,则应先调表指针的机械零位;若要测量电阻,则应先调表指针的电气零位,以防表内电池电压下降而产生测量误差。

(2)测量前一定要选好档位,即电压档、电流档或电阻档,同时还要选对量程。

初选时应从大到小,以免打坏指针。禁止带电切换量程。

量程的选择原则是?“U、I在上半部分、R在中间较准”,即测量电压、电流时指针在刻度盘的1/2以上处,测量电阻时指针指在刻度盘的中间处才准确。

(3)测量直流时要注意表笔的极性。测量高压时,应把红、黑表笔插入“2500V”和“-”插孔内,把万用表放在绝缘支架上,然后用绝缘工具将表笔触及被测导体。

(4)测量晶体管或集成件时,不得使用R×1和R×10k量程档。

(5)带电测量过程中应注意防止发生短路和触电事故。

(6)不用时,切换开关不要停在欧姆档,以防止表笔短接时将电池放电。

3、钳形电流表

钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下:

(1)使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。

用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。

(2)观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。

(3)在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。

(4)测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。

(5)当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。

(6)钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。

    相关文章
    • 数字显示仪表常见故障有哪些,数显仪表故障原因与解决方法

      数字显示仪表常见故障有哪些,数显仪表故障原因与解决方法

      有关数字显示仪表的常见故障的原因与解决方法,包括通电后不显示、数码管亮但显示为零、通电后闪烁、通电后缺笔或显示乱码、三相仪表缺相等数显仪表的故障现象的处理方法。

      时间:2021-05-19 09:12:52

    • 电工仪表准确度等级与仪表的误差

      电工仪表准确度等级与仪表的误差

      电工仪表准确度等级与仪表的误差,仪表的误差是指仪表的指示值与被测量的真实值之间的差异,仪表的最大绝对误差Δm与仪表量程Am比值的百分数,叫做仪表的准确度。

      时间:2021-05-19 09:12:44

    • 万用表测量漏电的常用方法

      万用表测量漏电的常用方法

      有关万用表的用法,说一说怎么用万用表来测量漏电的方法,线路是否漏电,可以使用万用表的通断档,通过万用表上测量出的电阻值来判断是否绝缘,从而得出是否有漏电的情况。

      时间:2020-06-13 09:22:56

    • 万用表分类_万用表常用型号

      万用表分类,万用表常用型号

      有关万用表的分类,根据万用特点万用表分为指针万用表、数字万用表等,并介绍了万用表的常用型号,包括指针万用表与数字万用表、笔式万用表的常用型号与图片。

      时间:2016-11-14 06:04:48

    • 电工指示仪表的组成及框图

      电工指示仪表

      有关电工指示仪表的组成,电工指示仪表主要由测量机构和测量线路两部分组成,其中测量机构是电工指示仪表的核心,分享一个电工指示仪表框图,大家参考下。

      时间:2015-11-26 18:40:08

    • 【图】仪表的准确度等级与划分标准

      仪表的准确度等级

      仪表的准确度等级,仪表的准确度是用仪表的最大引用误差来表示的,准确度等级K的定义,电工仪表准确度等级K共分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0七级。

      时间:2015-10-28 21:23:28

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有