>首页 > 电工仪表 > 万用表>仪器仪表抗干扰的七种方法 正文

仪器仪表抗干扰的七种方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-22 06:43:59

在仪器仪表的使用过程中,如何进行抗干扰操作,这里需要考虑的一大问题,这里总结了仪器仪表抗干扰的七种方法,从静电压干扰、脉冲干扰多个方面进行抗干扰处理。

仪器仪表抗干扰的方法

1、静电感应(指电的耦合)

静电感应是两电场相互作用的结果,在相对的两根导线中,如其一的电位发生变化,则由于导线间的电容变化使得另一导线的电位也发生变化,干扰源以电容性的耦合在回路中形成干扰。

2、脉冲干扰

一些脉冲状的干扰电压即可作用于模拟电路,又会直接进入数字电路中给予干扰,这些干扰电压的发生源是开关、电机、继电器那样的感性负载和产生放电的机器等。

3、附加热电势与化学电势

不同金属产生的热电势以及金属腐蚀等产生的化学电势,在电路回路中形成直流电气干扰。

4、振动

在强振动的环境中,导线由于在磁场中处于运动状态而产生感应电势,此干扰与信号相串联,以串模干扰形式进入仪器仪表。

5.不同地电位引入的干扰

在大功率的用电设备附近,当设备的绝缘性能较差时,不同地电位的电位差的引入形成干扰。

在仪表的使用中经常会使输入端存在两个以上的连接点,把不同接地点的电位差以共模干扰形式引入到仪器仪表,这种干扰同时出现在两信号线上。

6.信号源是不平衡电桥

当桥路电源接地时,除桥路对角线的不平衡电压(即信号电压)外,两信号线对地都有一个公共的共模干扰电压。

虽然共模干扰不和信号叠加,不直接对仪表产生影响,但它能通过测量系统形成到地的漏电电流,通过电阻的耦合就能直接作用于仪表(或放大器),产生干扰。

7、电磁感应(指磁的耦合)

在大功率变压器、交流电机、强电流电网等的周围空间都存在很强的交变磁场,而控制系统(检测、变送、转换、调节、计算、执行、辅助、显示等单元)线路形成的闭合回路处在这种变化的磁场中将被感应出电势,使信号源与仪器仪表之间的连接导线、仪表内部的配线通过磁耦合在电路中形成干扰。

这种电磁感应电势与有用信号相串联,当信号源与显示仪表相距较远时,干扰较为突出。

此外,高频率发生器、带整流子的电机等设备,也会产生高频率的干扰。

以上就是仪器仪表抗干扰的方法,希望对大家有所帮助。

    展开全文
    相关文章
    • 电工指示仪表的组成及框图

      电工指示仪表

      有关电工指示仪表的组成,电工指示仪表主要由测量机构和测量线路两部分组成,其中测量机构是电工指示仪表的核心,分享一个电工指示仪表框图,大家参考下。

      时间:2015-11-26 18:40:08

    • 数字显示仪表常见故障有哪些,数显仪表故障原因与解决方法

      数字显示仪表常见故障

      有关数字显示仪表的常见故障的原因与解决方法,包括通电后不显示、数码管亮但显示为零、通电后闪烁、通电后缺笔或显示乱码、三相仪表缺相等数显仪表的故障现象的处理方法。

      时间:2015-11-08 22:29:58

    • 【图】仪表的准确度等级与划分标准

      仪表的准确度等级

      仪表的准确度等级,仪表的准确度是用仪表的最大引用误差来表示的,准确度等级K的定义,电工仪表准确度等级K共分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0七级。

      时间:2015-10-28 21:23:28

    • 【图】电工仪表准确度等级与仪表的误差

      电工仪表准确度等级

      电工仪表准确度等级与仪表的误差,仪表的误差是指仪表的指示值与被测量的真实值之间的差异,仪表的最大绝对误差Δm与仪表量程Am比值的百分数,叫做仪表的准确度。

      时间:2015-10-28 21:06:23

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有