>首页 > 电工仪表 > 万用表>仪器仪表用互感器的故障现象与处理方法 正文

仪器仪表用互感器的故障现象与处理方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-01 08:38:17

有关仪器仪表用互感器的故障与处理方法,电压互感器常见的故障现象,包括一次侧或二次侧的保险连续熔断两次,外壳严重漏油等,电流互感器常见的故障现象与处理措施。

仪器仪表用互感器的故障

当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。

一、电压互感器的故障处理

电压互感器常见的故障现象:

(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。

(2)冒烟、发出焦臭味。

(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。

(4)外壳严重漏油。

发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。

电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。

(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。

此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压 33v)。

当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:

拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。

若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。

当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。

(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。

当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。

二、电流互感器的故障处理。

电流互感器常见的故障现象有:

(1)有过热现象

(2)内部发出臭味或冒烟

(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象

(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障

(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路

(6)充油式电流互感器漏油

(7)二次回路发生断线故障

当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。

    相关文章

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有