操作票制度的具体执行要求
来源:电工天下时间:2022-07-24 13:40:41 作者:老电工手机版>>
操作票是“两票三制”中的重要内容之一,其在操作过程中的具体要求如下:
1、操作票由操作人员逐项填写,填写设备的双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。票面必须清楚整洁,不能任意涂改。其格式应符合统一规定。应事先连续编号,按编号顺序使用。
2、操作人和监护人要根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并且要分别签名,然后经运行值班负责人审核签名。即“三审”制。可以不使用操作票的工作范围,不能任意扩大。
3、应填入操作票的项目有:
(1)应拉合设备后检查设备的实际位置;
(2)在进行倒负荷或解、并列前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;
(3)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除;
(4)进行停、送电时,在拉、合刀闸或拉出、推入手车式开关前,检查开关确在分闸位置;
(5)应拉合的设备,验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置,检验是否确无电压。
相关文章
电工常见的10种错误,习惯性错误是操作禁忌
电工作业人员在电工作业中,为了保障电力人员的安全,必须严格按照电工安全操作方法进行相关损伤,以免犯了习惯性错误,以下是电工日常的操作禁忌,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:09:36
划线钳工的7条安全技术操作规程
划线钳工安全技术操作规程,共有7条,参考如下:1、平台周围应保持整洁,1米内禁止堆放物件。2、经常检查手锤、样冲等工具,不得有裂纹、飞边、毛刺,顶部不得淬火,手锤柄要安装牢固。
时间:2022-02-17 11:04:34
电气维修工安全技术操作规程大全
电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
手持式电动工具的8条安全技术操作规程
手持式电动工具的安全技术操作规程,参考如下:待使用的手持式电动工具,必须具有出厂合格证和说明书,并且要制定出相应的安全技术措施,认真按照安全技术操作规程操作。
时间:2022-02-17 10:49:15
手持式电动工具的12条安全操作规程
手持式电动工具的安全操作规程,参考如下:手持式电动工具(以下简称工具)应有专人保管、定期检查,严格借用手持和登记建卡等管理制度。
时间:2022-02-17 10:45:36
电气仪表修理工安全操作规程
有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:40:34
绝缘操作杆进行带电作业的注意事项
有关绝缘操作杆进行带电作业的注意事项,绝缘工具在使用前,须进行检查有无破损并用清洁干燥柔软,作业人员必须熟悉工具的正确使用方法,带电作业时,必须有监护人等。
时间:2021-03-14 21:18:11
电力设备间互操作的可用标准图解
有关电力设备间互操作的可用标准,IEC62357给出了电力设备间互操作的参考架构,用于电力设备间互操作的可用标准,智能电网中部署的种类繁多的设备之间要实现互操作,需要满足一定的标准。
时间:2020-05-14 15:40:50
- 上一篇:并联电容器组中串联电抗器的作用
- 下一篇:操作监护制度的执行要求