>首页 > 电工技术 > 维修电工>维修电工基础知识:烧成系统,dcs系统与传感器系统 正文

维修电工基础知识:烧成系统,dcs系统与传感器系统

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-05-25 17:16:47

有关维修电工的一些基础知识,包括如何画出烧成系统的工艺流程图、烧成系统主要有那些自动化设备、烧成系统主要自动化设备的安装位置、dcs系统与传感器等知识。

1,画出烧成系统的工艺流程图?

(见下图。)

烧成系统的工艺流程图

图中单实线表示系统风向;

空心线表示物料运动方向。

2,烧成系统主要有那些自动化设备?

烧成系统主要的自动化设备为温度仪表和压力仪表。

3,烧成系统主要自动化设备的安装位置?

1)C1出口的温度,压力;

2)C2出口的温度,压力;

3)C3出口的温度,压力;

4)C4出口的温度,压力;

5)C5出口的温度,压力;

6)C4锥部的压力和下料温度;

7)C5锥部的压力和下料温度;

8)分解炉出口温度;

9)分解炉炉体温度;

10)窑尾烟室温度,压力;

11)窑头罩温度,压力;

4,自动化设备对于工艺操作的具体作用?

自动化设备是工艺操作的眼睛;对生产操作提供关键的

操作数据;是保障产量与质量的关键设备。

5,本公司使用的温度检测元件有几种?

本公司使用的温度检测元件主要有两种:             

K分度号的热电偶和Pt100分度号的铂热电阻。

但是,热电偶的规格型号是有区别的,由于工作环境不同,至蓖冷机

外形封装材料的不同,所以不同安装地点的热电偶的具体型号,

规格以及封装材料都是不同的。

铂热电阻的规格型号也是有区别的,由于工作环境不同,                 

外形封装材料的不同,所以不同安装地点的热电阻的具体型号,

规格以及封装材料也都是不同的。

6,什麽是DCS系统?

由计算机为主组成的集散型工业控制系统称DCS系统。

7,DCS系统的主要控制方法有几种?

DCS系统的主要控制方法有两种:开关量控制和模拟量控制。

8,传感器的基本概念?

将各种非电量信号转换成电信号的装置称传感器。

非电量信号:温度,压力,位移,振动,光线,重量,流量,气体,声音,颜色等均属于非电量信号。

9,开关量信号与模拟量信号的基本概念?

开关量信号:只有两个状态,接通或者断开。各种电气设备的控制绝大多数均属于开关量信号进行控制的。

模拟量信号:连续线性变化的信号称为模拟量信号。各种非电量信号转换成电信号后,除个别情况外,一般均属于模拟量信号。

10,称重传感器的灵敏度是怎样表示的?具体的含义是什麽?

称重传感器的灵敏度以mV/V来表示。

具体的含义是,当桥路激励电压输入1V时对应满量程时的输出电压值。

一般情况下,称重传感器的灵敏度为1~3mV/V之间。

11,怎样判断称重传感器的好坏?

由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。

使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能以及传感器的好坏:

(见图)

①——②    激励电压输入端(简称输入端)

③——④    重量毫伏信号输出端(简称输出端)

称重传感器

注:若出现不相等的数据时,则表明传感器已经损坏,应更换。

12,补偿电容的正常电流等于多少?

补偿电容的正常电流

1)确定电容量(经验公式):

额定工作电压400V时:

1KVAr×19.9=19.9μF

25KVAr×19.9=497.5μF

30 KVAr×19.9=597μF

本公司的低压补偿电容就是这两种。

2)电容量与电流的关系(经验公式):

C=14×I  (额定工作电压400V时)

C÷14=I

497.5÷14=35.5A≈36A   (25KVAr)

597÷14=42.6A≈43A    (30KVAr)

3)无功功率与电流的关系(经验公式):

1 KVAr×1.44=1.44A  (额定工作电压400V时)

25 KVAr×1.44=36A

30 KVAr×1.44=43.2A≈43A