防止电气误操作的运行管理措施

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2022-07-06 06:06:33

有关电气操作的安全知识,如何保证电气操作的安全运行,必须做好相关的安全保障措施,比如使用标准操作票,必须持证上岗,电气倒闸操作最少由两人进行等,下面具体来看下。

电气误操作运行的预防措施

一、正常运行方式下的电气倒闸操作必须使用标准操作票;非正常运行方式下进行的电气倒闸操作,监护人、值班负责人等要认真审核操作票,防止因操作票填写的疏漏而引发误操作。

二、进行电气倒闸操作的运行人员,必须经过《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分)、本单位防误装置原理及使用的培训,并经考试合格。

三、设备、系统或装置发生变化后,必须及时修订相关的运行规程、标准操作票、工作票,并对相关运行人员进行重新培训和考核。

四、定期组织运行人员开展操作票填写的培训和考试;所有运行人员必须学会正确使用安全工器具和防护用品。

五、电气倒闸操作最少由两人进行。严禁无监护操作,严禁一组人员同时进行两项操作任务,严禁在操作过程中进行其他的检查、巡视等工作。

六、监护人必须由高一级岗位或对系统设备熟悉经验丰富的人员担任,严禁监护人参与操作。

七、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行停、送电联系单制度。严禁口头、电话联系,严禁约时停送电。

八、万用表、绝缘摇表、高低压验电器在使用之前必须验证其完好无损;高、低压验电器使用前不仅要验证其声、光指示正常,还必须在相应电压等级带电部位验证其状况良好。
万用表、绝缘摇表的极线应有明显的颜色区分。

九、如需重复测量绝缘或更换测量人员,必须按一个新的操作项目对待,重新填写操作票,对设备进行重新查核,严禁无操作票直接进行测量。

十、进行现场操作的人员必须着装规范;与操作相关的工器具必须事先检查好并一次带全。严禁操作中途取工器具,严禁一人单独离开。

十一、操作前的准备工作

1.根据操作任务填写标准操作票;

2.核对运行方式,确保标准操作票使用正确;

3.做好相应的准备工作;

4.模拟操作。模拟操作中发生异常,应立即停止操作。查明原因,处理完毕后,重新开始模拟操作;

5.参加操作的人员必须将手机等与外界联系的通讯工具放在运行值班室,可以使用专用通讯工具(不能与外界联系),进入保护室内的操作禁止使用无线通讯设备。

十二、操作过程

1.操作中严格执行“唱票--复诵--操作--回令”步骤,复诵时操作人员必须手指设备名称标示牌,监护人确认标示牌与复诵内容相符后,监护人下“正确!执行!”令后,操作人方可操作。操作完毕后,操作人员回答“操作完毕!”;

2.监护人听到操作人回令后,在“执行情况栏”打“\”,监护人检查确认后再在“\”上加“/”,完成一个“√”;

3.发现疑问或发现异常时,应立即停止操作,报告值班负责人,查明原因。待疑问或异常消除后,方可继续操作;

4.中断操作的、再次操作前,应从第一项操作任务的复查开始,复查完一项,在操作票中“执行情况栏”再打一个“√”;

5.接受电网调度命令的操作要做到六清:接受命令清、布置操作任务清、操作联系清、发生疑问要查清、操作完毕汇报清、交接班记录清。

十三、一份操作票的操作任务完成后,由监护人在操作票上盖“已执行”章。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 电气设备停电检修时的五项安全措施

    电气设备停电检修时的五项安全措施

    电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。

    时间:2022-04-20 20:48:17

  • 电气维修工安全技术操作规程大全

    电气维修工安全技术操作规程大全

    电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。

    时间:2022-02-17 10:56:19

  • 电气仪表修理工安全操作规程

    电气仪表修理工安全操作规程

    有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。

    时间:2022-02-12 06:40:34

  • 温湿度控制器图片及电气符号

    温湿度控制器图片及电气符号

    温湿度控制器图片及电气符号,二次系统元件:温湿度控制器,功能:用于中高压开关柜等设备内部温度和湿度的调节控制,防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。

    时间:2022-01-23 17:19:58

  • 综合检测仪表图片及电气符号

    综合检测仪表图片及电气符号

    综合检测仪表图片及电气符号,二次系统元件:综合检测仪表,功能:综合检测电网电流、电压、功率等电力参数,电能统计,并对电网电能质量进行跟踪分析。

    时间:2022-01-23 17:17:34

  • 功率因数自动补偿控制器图片及电气符号

    功率因数自动补偿控制器图片及电气符号

    功率因数自动补偿控制器图片及电气符号,二次系统元件:功率因数自动补偿控制器。主要功能:自动投切电容器组。使用条件:1、海拔高度不能超过2500米。2、环境温度-5℃~+40℃;相对湿度 ≤90%。

    时间:2022-01-10 05:54:22

  • 检测仪表图片及电气符号

    检测仪表图片及电气符号

    检测仪表电气符号如下图:二次系统元件:检测仪表。检测仪表是能确定所感受的被测变量大小的仪表,不仅可以是传感器、变送器等,也是可以自身兼有检出元件和显示装置的仪表。主要功

    时间:2022-01-10 05:52:16

  • 在高压电气作业时怎么保持安全距离?

    在高压电气作业时怎么保持安全距离?

    在高压电气作业时怎么保持安全距离?在高压电气作业的操作中,需要严格按照有关规程的规定与带电导体保持一定的安全距离,以下是具体要求,一起来学习下。

    时间:2021-11-15 06:26:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有