控制器和按钮安装要求说明
来源:电工天下时间:2022-06-10 06:09:08 作者:老电工手机版>>
有关控制器和按钮的安装知识,将控制器安装在方便观察和操作的位置上,控制器操作应灵活,挡位应明显准确,控制器触头压力应均匀,按钮之间的距离宜为50~80mm,按钮操作应灵活、可靠、无卡阻等。
一、控制器安装要求
1、控制器要安装在便于观察和操作的位置上,操作手柄或手轮的安装高度最好为800~1200mm。
2、控制器操作应灵活,档位要明显准确;操作手柄或手轮的动作方向,需要与机械装置的动作方向一致;操作手柄或手轮在各个不同位置时,其触头的分合顺序均要符合控制器开合图表的要求,通电后应按相应的凸轮控制器的位置检查电动机,并且要运行正常。
3、控制器触头压力应均匀,触头超行程不能小于产品技术文件的规定。
二、按钮安装要求
1、按钮之间的距离应为50~80mm,按钮箱之间的距离为50~100mm;倾斜安装时,与水平面的夹角不能小于30°。
2、按钮操作应灵活、可靠、无卡阻。
3、集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志,紧急按钮应有明显标志,并设保护罩。
相关文章
温湿度控制器图片及电气符号
温湿度控制器图片及电气符号,二次系统元件:温湿度控制器,功能:用于中高压开关柜等设备内部温度和湿度的调节控制,防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
时间:2022-01-23 17:19:58
功率因数自动补偿控制器图片及电气符号
功率因数自动补偿控制器图片及电气符号,二次系统元件:功率因数自动补偿控制器。主要功能:自动投切电容器组。使用条件:1、海拔高度不能超过2500米。2、环境温度-5℃~+40℃;相对湿度 ≤90%。
时间:2022-01-10 05:54:22
变频器的安装和接线要求
有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
时间:2022-01-04 20:11:18
排烟阀的安装位置
排烟阀的安装位置,排烟阀全名为排烟防火阀,主要为消防设施服务,一般安装在机械排烟风管道上,平时处于开启状态,当发生火灾时,消防主机接到指令,联动报警远程控制关闭阀门,主要起隔烟阻火的作用。
时间:2021-08-24 10:55:28
综合布线系统预埋暗管的安装要求
有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。
时间:2021-08-11 08:26:37
电动葫芦滑线的简易安装方法
有关电动葫芦滑线的安装方法,电动葫芦磨机部位电动葫芦滑线故障时有发生,这里教大家一种电动葫芦滑线简单实用的安装方法,一起来了解下。
时间:2021-06-24 08:30:51
车载逆变器的正确安装及接线方法,车载逆变器安装不求人
有关车载逆变器怎么安装的问题,在掌握了车载逆变器的选购方法后,也买到了适合自己用的车载逆变器,接下来就是正确安装它了,这里总结了车载逆变器的正确安装方法,以及对车载逆变器的接线方法,供大家参考。
时间:2020-10-23 13:21:49
电动车电池的安装流程,电动车电池的安装注意事项
在使用电动车时,有时会自己动手安装电动车的电池,在安装电池时,一定要按照规范与流程来操作,针对电动车电池的安装注意事项,也一定要看一看,以确保电池能够安装正确。
时间:2020-06-29 13:18:14
- 上一篇:维修电工怎么快速查找电气故障
- 下一篇:怎么才算是一个合格的电工