消防验收电缆的检测检验要求
来源:电工天下时间:2022-03-23 15:19:35 作者:老电工手机版>>
在进行消防电缆的验收工作时,可参考如下的检验要求:
1、火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘电线或电缆。
2、线芯截面积应符合设计要求,且穿管敷设的绝缘导线线芯截面积不小于1.00mm2;线槽内敷设的绝缘导线线芯截面积不小于0.75mm2;多芯电缆线芯截面积不小于0.50mm2。
3、探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。d) 同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
扩展资料一:新电缆的验收试验内容
1)检验是否受潮;
2)直流耐压试验;
3)测试绝缘电阻阻值,使用2500或5000伏摇表测试相间及相地,要求大于500兆欧。
扩展资料二:电线电缆产品质量检验的内容
1)制造电线电缆用的原材料、辅助材料、外购和产品有关的零部件的质量检验;
2)制造电线电缆用的机械设备的检验;
3)制造电线电缆所用的工夹具、模具、工艺装备的检验;
4)制造电线电缆各道工序工艺过程结构卡片的监督和检验;
5)制造电线电缆用的各种配方检验;
6)电线电缆完工后的出厂检验;
7)制造电线电缆生产环境的检验;
8)制造电线电缆用的计量工具、衡器、仪表的检验。
相关文章
综合检测仪表图片及电气符号
综合检测仪表图片及电气符号,二次系统元件:综合检测仪表,功能:综合检测电网电流、电压、功率等电力参数,电能统计,并对电网电能质量进行跟踪分析。
时间:2022-01-23 17:17:34
检测仪表图片及电气符号
检测仪表电气符号如下图:二次系统元件:检测仪表。检测仪表是能确定所感受的被测变量大小的仪表,不仅可以是传感器、变送器等,也是可以自身兼有检出元件和显示装置的仪表。主要功
时间:2022-01-10 05:52:16
电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法
有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。
时间:2021-08-06 05:13:19
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)
低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
一文看懂万用表检测空开跳闸的方法
一文看懂万用表检测空开跳闸的方法,空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因。
时间:2021-04-20 11:29:24
32平方毫米电缆线接头的连接方法
有关电缆线接头的连接方法,32平方毫米型号的电缆比较少见,这种电缆线接头应该怎么连接,不管用哪一种方法,在电缆线接好后,都需要使用绝缘胶带进行绝缘处理。
时间:2020-12-14 06:17:14
10KV电缆线路损耗与电阻计算公式是什么
有关10KV电缆线路损耗与电阻计算公式,线损理论计算的方法,输电线路损耗计算公式,配电变压器损耗功率的计算方法,以及简单线路的线损计算等。
时间:2020-05-25 14:16:43
维修电工电气消防知识及电气火灾的危害
有关维修电工电气消防知识及电气火灾的危害,熟悉引发电气火灾的几大原因,电气操作人员应该掌握必要的电气消防知识,以使在发生电气火灾时,运用正确的灭火知识,指导和组织人员迅速灭火。
时间:2020-05-14 15:21:36
- 上一篇:电缆敷设验收规范标准有哪些
- 下一篇:电工有多少种类,弱电工与强电工有何不同