>首页 > 电工技术 > 维修电工>电容补尝功率因数的含义 正文

电容补尝功率因数的含义是什么

电工天下【维修电工】 编辑:小电工 发布时间:2017-06-28 11:26:23

电容补尝功率因数的含义是什么

电容补尝功率因数是怎么回事?

篇一,电容补尝功率因数的含义是什么

电容补尝功率因数是什么,电容补尝功率因数与无功补偿有何关系,一起来了解下。

在电容上建立电压,首先需要有个充电过程。

随着充电过程,电容上的电压逐步提高,这样就会先有电流,后建立电压的过程,通常我们叫电流超前电压90度(电容电流回路中无电阻和电感元件时,叫纯电容电路)。

电动机变压器等有线圈的电感电路,因通过电感的电流不能突变的原因,它与电容正好相反,需要先在线圈两端建立电压,后才有电流(电感电流回路中无电阻和电容时,叫纯电感电路),纯电感电路的电流滞后电压90度。

由于功率是电压乘以电流,当电压与电流不同时产生时(如:当电容器上的电压最大时,电已布满,电流为0;电感上先有电压时,电感电流也为0),这样,得到的乘积(功率)也为0!这就是无功。

那么,电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反,就用电容来补偿电感产生的无功,这就是无功补偿的原理。

篇二,功率因数补偿

电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电感性负荷,这些电感性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率。因此在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。

在通信企业中使用不少容量大小不等的感应电动机、变压器和荧光灯等,也就有大量的无功电流在供电线路上、变压器设备内和电动机设备内往返流动,造成无功功率损耗,这是很不经济的。

因此,需要考虑改善功率因数。

据统计,企业的无功功率损耗一般是感应电动机占70%,变压器占20%,线路占10%。为此,通常采取下列措施来提高自然功率因数:

合理选择电动机,使其接近满载运行。

将平均负荷小于40%的感应电动机,换以小容量电动机。或将定子为三角形的接线改为星形接线(仅适用于轻载或空载启动的电动机)。

正确选择变压器容量,提高变压器负荷率(一般75%~80%比较合适)。

目前通信局(站)使用低压静电电容器和调谐电抗电容器两种方式来补偿功率因数。

篇三,功率因数与电容补偿

如某变电站的平均有功负荷为1800kw,平均功率因数为0.67。如要使其提高到0.9,问若在10kv侧固定补偿,要补偿的容量为多小?如果采用40kvar电容器,要装设多少个?补偿后的实际功率因数为多少? 以上求整个计算过程。

1》功率因数0.67时的视在功率
S1=P/cosφ=1800/0.67≈2687(Kva)
无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(2687×2687-1800×1800)≈1995(Kvar)
功率因数0.9时的视在功率:
S2=1800/0.9≈2000(Kva)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(2000×2000-1800×1800)≈872(Kvar)
需电容无功补偿量:
Qc=Q1-Q2=1995-872=1123(Kvar)
2》要装40kvar补偿电容器数量:
1123/40≈28(个)
3》补偿后的实际平均功率因数为0.9。

篇四,电容补偿

电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。

电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合).

电容的作用

1,电容[1] 在交流电路里可将电压维持在较高的平均值!(近峰值).(高充低放),可改善增加电路电压的稳定性!

2,对大电流负载的突发启动给予电流补偿!电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流!可减少对电网的冲击!

3,电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度!).而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。