发现电网异常的处理方法
来源:电工天下时间:2020-03-24 13:45:32 作者:老电工手机版>>
在电网的运行维护过程中,当发现电网异常时,变电所值班人员应该如何处理,才能将电网异常的损失降到最低,值班人员需要采取哪些措施。
电网异常的处理办法
当电网发生异常情况时,变电所值班长要立即报告省调值班调度员,以便在系统上及时采取防止事故扩大的措施。
电网电压异常的处理:
1、电网监视控制点电压不得超过调度规定的电压数值的±5%,并且延续时间不得超过2小时,或超过规定数值的±10%,并且延续时间不得超过1小时。否则均应算为事故。
2、变压器事故处理原则,按现场规程规定执行。变压器保护(重瓦斯或差动保护)动作跳闸,在未查明故障原因并消除故障前不允许强送电。
3、变压器主保护(重瓦斯或差动保护)动作跳闸,在检查变压器外部无明显故障、检查瓦斯气体和保护动作情况,证明变压器内部无明显故障后,可以试送一次。
4、变压器后备保护动作跳闸,在找到故障点并有效隔离后,可试送一次。轻瓦斯动作发信号后应注意检查并适当降低输送功率。
5、在无主保护的情况下,严禁将变压器投入运行。