SF6开关液压机构打压超时怎么处理?
来源:电工天下时间:2020-03-16 14:23:00 作者:xiaokk手机版>>
SF6开关液压机构打压超时的故障问题
“电机超时运转”信号发出后,说明油泵打压运转时间超过整定时限(180秒)。
按如下方法来检查判断故障点:
1、检查液压机构压力值,若超过额定压力值,说明液压机构打压不能自动停止。 应稍释放压力至正常工作压力。
2、检查5W微动开关是否返回卡涩,必要时更换5W微动开关。
3、检查液压机构压力值, 若未达到额定压力值, 说明液压机构打压, 压力不上升, 此时应检查机构有无严重渗漏,高压放油阀是否关严, 油泵是否有故障。
4、若是液压机构在严重渗漏和油泵故障,应汇报分局派个检修,同时密切注意压力下降情况,若压力下降至分合闭锁或零压,同时密切注意压力下降情况,应按“压力降至零”的方法处理。