配电柜直流屏蓄电池型式及蓄电池组的设计规范
来源:电工天下时间:2020-02-09 08:22:14 作者:老电工手机版>>
有关配电柜直流屏蓄电池型式及蓄电池组的设计规范,大型和中型发电厂、220kV及以上变电所和直流输电换流站,小型发电厂、110kV及以下变电所,采用不同的蓄电池,蓄电池组数的应用范围。
直流屏蓄电池型式及蓄电池组的设计规范
1、蓄电池型式
大型和中型发电厂、220kV及以上变电所和直流输电换流站采用防酸式铅酸蓄电池或阀控式铅酸蓄电池。
小型发电厂、110kV及以下变电所采用阀控式铅酸蓄电池。
阀控式铅酸蓄电池巡检仪的容量为100Ah以上时,宜选用单只电压为2V的产品;蓄电池的容量为100Ah及以下时,可选用单只电压为6V或12V的产品。
2、蓄电池组数
设有主控制室的发电厂,当机组总容量为100MW及以上时,应装设2组蓄电池。其它情况下可装设1组蓄电池。【配电柜直流屏蓄电池型式及蓄电池组的设计规范】
容量为200MW以下机组的发电厂,当采用单元控制室的控制方式时,每台机组可装设1组蓄电池(控制负荷与动力负荷合并供电)。
容量为200MW级机组的发电厂,且升高电压为220kV及以下时,每台机组可装设1组蓄电池(控制负荷与动力负荷合并供电)或2组蓄电池(控制负荷与动力负荷分别供电)。
容量为300MW级机组的发电厂,每台机组宜装设3组蓄电池,其中2组对控制负荷供电,另1组对动力负荷供电,或装设2组蓄电池(控制负荷与动力负荷合并供电)。
容量为600MW级机组的发电厂,每台机组应装设3组蓄电池,其中2组对控制负荷供电,另1组对动力负荷供电。
小型供热发电厂、燃油发电厂、燃气发电厂和垃圾发电厂,根据需要可装设1组或2组蓄电池。
当发电厂网络控制系统中包括有220kV及以上电气设备时,应独立装设不少于2组蓄电池对控制负荷和动力负荷供电。当设有继电保护装置小室时,可将蓄电池组分散装设。其它情况的网络控制室可装设1组蓄电池。
220kV~750kV的变电所,应装设不少于2组蓄电池对控制负荷和动力负荷供电。当设有继电保护装置小室时,可将蓄电池组分散装设。
直流输电换流站,站用蓄电池可装设2组,极用蓄电池每极可装设2组。
110kV及以下变电所宜装设1组蓄电池,对于重要的110kV变电所也可装设2组蓄电池。
控制和信号系统的直流电源电压为48V及以下时,宜采用DC/DC变换器,或独立装设2组蓄电池。
相关文章
直流屏的作用及工作原理浅析
有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。
时间:2022-04-02 10:51:33
料位控制柜与料位计间怎么接线?
料位控制柜是一种辅助料位计工作的控制柜,主要起到料位的控制报警装置,以下重点介绍了料位控制柜怎么与料位计接线,有需要的朋友参考下。
时间:2021-09-17 06:19:57
低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理
有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24
配电室进水配电柜被水淹了怎么处理
有关配电柜的使用问题,配电室进水配电柜被水淹了,应该如何处理,怎么将损失降到最小,如何保障配电室中配电柜的安全使用,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 13:54:57
150Ah蓄电池可以接两个太阳能路灯?
150Ah蓄电池可以接两个太阳能路灯?具体能不能接两个太阳能路灯,需要看是多少W的路灯,还要看对阴雨天数有无要求。
时间:2021-03-09 11:29:11
电动车停放太久充不进电,怎么激活电池
电动车停放太久了,电池充不进电,怎么来激活电池,有没有好的方法,电工天下小编分享三种激活电动车的电池的方法,包括快速充电法、并联修复法等,一起来看下。
时间:2020-06-29 14:32:04
电动车充电的步骤:先接电池,还是先接电源插座
在对电动车充电的过程中,有个电池与电源插座的连接顺序的问题,不知道你有没有搞清楚,是先接电池,还是先接上电源插座,不懂的话,很容易对电池造成操作,一起来了解下。
时间:2020-06-29 13:54:21
电动车电池亏电饿死的三种激活方法
如果电动车长期不使用,电池就可能会亏电,出现电池饿死的情况了,也就是充不进电,充电器指示灯会一闪一闪的,究竟应该怎么来激活电动车电池,电动车电池亏电饿死的三种激活方法,一起来看下吧。
时间:2020-06-29 13:39:41
- 上一篇:直流屏的作用及与微机保护装置的关系
- 下一篇:直流屏端电池的组成部分