单相及三相用电设备额定电流计算公式与方法
来源:电工天下时间:2021-08-06 05:13:30 作者:老电工手机版>>
有关单相及三相用电设备额定电流计算公式与方法,介绍了单相及三相用电设备的额定电流计算,包括单相负载的额定电流计算,三相负载的额定电流计算公式与计算实例。
单相及三相用电设备的额定电流计算方法
1、单相负载的额定电流计算
P=UI COSφ(功率=电压×电流×功率因素)
式中:U-单相220V;COSφ--负载功率因数,一般取0.8;
例如:单相负载用电设备总容量为20KW,则线路额定电流根据公式计算为: I =20000/(220x0.8) = 113.6A。
根据额定电流113.6A,应应选用额定电流为140A的断路器。如遇配电柜货配电箱内散热条件较差的,应降容为0.7~0.8 使用,则应选择160A断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。
2、三相负载的额定电流计算
P= UICOSφ(功率=电压×电流×功率因素)
式中:U—三相380V;COSφ—负载功率因素,一般取0.8。
例如:一台额定功率为45KW三相电动机,计算电流 I =45000/( X380X0.8) = 85.5A。
可选择额定电流In=100A 断路器,散热条件差的场所,可能要选择120A 的断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。
相关文章
三相四线进户地线接法图解
有关三相四线进户地线接法图解,三相四线进户地线怎么接,电力局电线进入配电箱只有4根线,传统的三相四线,需要自行安装接地线,安装家庭地线,使用380伏的电的设备更需要接地线。
时间:2022-09-08 15:48:31
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)
低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
35kv线路线损计算公式
有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。
时间:2021-03-27 07:25:40
三相四线空开的接线图说明
有关三相四线空开怎么接线的问题,在电路接线过程中,空气开关是三根线,三相四线也称为动力线,黄绿红或ABC相,把三根火线接入空开的上桩头。
时间:2020-07-14 15:32:42
10KV电缆线路损耗与电阻计算公式是什么
有关10KV电缆线路损耗与电阻计算公式,线损理论计算的方法,输电线路损耗计算公式,配电变压器损耗功率的计算方法,以及简单线路的线损计算等。
时间:2020-05-25 14:16:43
架空线路线损计算公式及要求
有关架空线路线损计算公式及要求,架空线路线损很难计算,但可以计量,线损根据用户的用电量来计算,低压配电线路线损的计算和公式,以及10KV线路线损的计算公式。
时间:2020-05-25 14:14:35
线损如何计算,线损计算公式求一天的电能损失
有关线损的计算方法,线损计算公式,所谓线损就是电阻消耗的电压或电能,电流越大,电压损失越多,电能损失越大,利用线损计算公式求电压与电能损失的例子。
时间:2020-05-25 14:11:34
三相电二根火线碰到一起会不会短路
有关三相电中两根火线碰在一起的问题,三相电二根火线相碰时,究竟会不会造成短路的问题,火线与火线之间是否存在断路现象,一起来看下。
时间:2020-04-09 10:26:29
- 上一篇:电动葫芦安装前的检查内容
- 下一篇:什么是纹波,纹波电压计算公式