霍尔式接近开关原理与术语解释
来源:电工天下时间:2020-04-27 10:38:01 作者:老电工手机版>>
有关霍尔式接近开关原理与术语解释,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比,霍尔式接近开关的磁感应强度、响应频率、动作距离与回差距离等术语的含义。
霍尔式接近开关的工作原理
当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。
两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为: U=K·I·B/d,其中 K 为霍尔系数,I 为薄片中通过的电流,B 为外加磁场(洛伦慈力 Lorrentz)的磁感应强度,d 是薄片的厚度。
可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比。
霍尔接近开关就属于这种有源磁/电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用先进的集成封装和组装工艺制作而成,它可方便地把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。
霍尔接近开关的输入端是以磁感应强度 B 来表征的,当 B 值达到一定的程度(如 B1)时,开关内部的触发器翻转,霍尔接近开关的输出电平状态也随之翻转。
输出端一般采用晶体管输出,和电感式接近开关类似的有:NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出几种类型。
霍尔接近开关是磁性接近开关中的一种,具有无触电、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌制作成一体化结构,所以能在各类恶劣环境下可靠地工作。
它可应用于接近开关、压力开关、里程表等,它是一种新型的电器配件。
霍尔式开关比电感式开关响应频率高,它用磁钢触发,电感式用导磁金属触发,霍尔式开关感应距离除了与传感器本身性能有关外,还与所选磁钢磁场强度有关
霍尔式接近开关术语解释
(1) 磁感应强度:霍尔接近开关在工作时,它所要求磁钢具有的磁场强度的大小。一般磁感应强度值B 为 0.02~0.05 特斯拉。
(2)响应频率:按规定在 1 秒的时间间隔内,允许霍尔开关动作循环的次数。
(3)输出状态:分为常开、常闭、锁存等几种类型。例如,当无被检测物体时,常开型的霍尔开关所接通的负载,由于霍尔接近开关内部的输出晶体管的截止而不工作;当检测到物体时,晶体管导通,负载得电工作。
(4)输出形式:分为 NPN、PNP、常开、常闭、多功能等几种常用的形式输出。
(5)动作距离:动作距离是指被检测物体按一定方式移动时,从基准位置(霍尔开关的感应表面)到开关动作时测得的基准位置到检测面的空间距离。额定动作距离指霍尔开关动作距离的标称值。
(6)回差距离:动作距离与复位距离之间的绝对值。
相关文章
霍尔传感器如何测量电参量?
霍尔传感器如何测量电参量,霍尔传感器,乘积灵敏度KH是一恒定值,则UH∝ICB,任何可转换成B或J的未知量均可利用霍尔元件来测量,任何转换成B和I乘积的未知量亦可进行测量。
时间:2021-11-10 09:32:19
接近开关原理与接线图说明
接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。
时间:2021-08-16 14:29:48
接近开关的接线图与使用方法
接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。
时间:2020-04-27 11:25:08
两线制接近开关的特点与接线图
两线制接近开关的特点与接线图,两线制接近开关的特点,主要是检测距离、工作环境、工作电源等的特点,接近时,指示灯亮,远离时,指示灯灭,两线制接近开关的接线图。
时间:2020-04-27 11:21:07
接近开关接线图(槽型光电开关接线)
接近开关的接线图,接近开关有两线制和三线制的区别,两线制中接近开关与负载串联后接到电源,PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择,槽型光电开关接线方法。
时间:2020-04-27 11:18:09
接近开关的常见类型与检测范围
接近开关的常见类型与检测范围,介绍了接近开关的五大类型,包括高频振荡型接近开关、电容式接近开关、光电式接近开关、磁气型接近开关、霍尔接近开关等,接近开关的原理与应用范围。
时间:2020-04-27 11:15:28
三线接近开关接线图与工作特点
三线接近开关接线图与工作特点,接近开关的特点:工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高,两线制与三线制接近开关的区别,注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。
时间:2020-04-27 11:10:08
四线接近开关的接线方式图解
有关四线接近开关的接线图,通过接线图了解四线接近开关的具体接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2020-04-27 11:08:32
- 上一篇:电容式接近开关的工作原理
- 下一篇:不同类型接近开关的选型影响因素