接近开关中PNP与NPN类型的区别
来源:电工天下时间:2020-01-15 10:30:05 作者:老电工手机版>>
有关接近开关中PNP与NPN类型的区别,光电传感器分为NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,三线制接近开关PNP、NPN的区别,PNP与NPN型传感器一般有三条引出线。
接近开关PNP与NPN的区别
光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时, 电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载, 然后流到接地端。
而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线;
1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。
2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。
三线制接近开关PNP、NPN的区别:
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线
1、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。
2、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。
可以用万用表带电源测量,方法如下:在VCC、GND端接上电源,我厂三线制接近开关电源为DC12-36V,用一金属块类的东西放在接近开关测量端,其指示灯亮起,用万用表直流电压档测OUT和GND之间的电压(红表笔接OUT、黑表笔接GND),如果有电压,说明OUT输出高电位,是PNP型,如果无电压,说明OUT输出低电位,是NPN型。
PNP与NPN型传感器:
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种不同的状态,属于开关型传感器。但二者输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。
PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:
○1、NPN-NO(常开型)
○2、NPN-NC(常闭型)
○3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
○4、PNP-NO(常开型)
○5、PNP-NC(常闭型)
○6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线、OUT信号输出线。
1、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,即VCC电源线和OUT线断开;当有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,二者相连,输出高电平VCC。
NPN-NC型,在没有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,输出高电平VCC;当有信号触发后,输出线是悬空的,即VCC电源线和out线断开。
NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,用户可以根据需要选择。
2、PNP类
PNP是指有信号触发时,信号输出OUT和0V线连接,相当于输出低电平0V。
PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0V线和OUT线断开。有信号触发时,OUT线和0V线相连,电压相同,输出低电平OV。
PNP-NC型,与PNP-NO型的特性相反。
PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,即两条信号反相的输出线。
一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用。
相关文章
接近开关原理与接线图说明
接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。
时间:2021-08-16 14:29:48
接近开关的接线图与使用方法
接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。
时间:2020-04-27 11:25:08
两线制接近开关的特点与接线图
两线制接近开关的特点与接线图,两线制接近开关的特点,主要是检测距离、工作环境、工作电源等的特点,接近时,指示灯亮,远离时,指示灯灭,两线制接近开关的接线图。
时间:2020-04-27 11:21:07
接近开关接线图(槽型光电开关接线)
接近开关的接线图,接近开关有两线制和三线制的区别,两线制中接近开关与负载串联后接到电源,PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择,槽型光电开关接线方法。
时间:2020-04-27 11:18:09
接近开关的常见类型与检测范围
接近开关的常见类型与检测范围,介绍了接近开关的五大类型,包括高频振荡型接近开关、电容式接近开关、光电式接近开关、磁气型接近开关、霍尔接近开关等,接近开关的原理与应用范围。
时间:2020-04-27 11:15:28
三线接近开关接线图与工作特点
三线接近开关接线图与工作特点,接近开关的特点:工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高,两线制与三线制接近开关的区别,注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。
时间:2020-04-27 11:10:08
四线接近开关的接线方式图解
有关四线接近开关的接线图,通过接线图了解四线接近开关的具体接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2020-04-27 11:08:32
欧姆龙接近开关接线图及常用型号列表
有关欧姆龙接近开关接线图及常用型号,欧姆龙接近开关选型数据参考,非常全面的有关欧姆龙接近开关的型号数据。
时间:2020-04-27 11:06:41
- 上一篇:常见接近开关种类与功能说明
- 下一篇:电感式接近开关的工作原理图解