压力传感器如何接线,压力传感器接线图图解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-27 10:51:04

有关压力传感器的接线图与接线方法,包括二线制压力变送器接线实物图,二线制压力变送器接线图,三线制压力变送器接线图,四线制压力变送器接线图,以及压力变送器的安装方法等。

压力变送器的接线图

如图:

压力<a href=/dgyj/sensor/ target=_blank class=infotextkey>传感器</a>接线图

1、二线制压力变送器接线图实物 

压力传感器接线图2

2、二线制压力变送器接线图

压力传感器接线图3

3、三线制压力变送器接线图

压力传感器接线图4

卸下变送器接线端的旋盖,可以看到如图所示的接线端子。

压力传感器接线图5

4、四线制压力变送器接线图

若选配了现场显示表头,则接线端子在现场显示器的后端,接线时请先将现场显示器卸下(注意要小心,以免将显示器的连线拉断)即可露出如图 1 所示的接线端子。其中 为现场显示表头。

压力传感器接线图6

5、调零和调满的使用

压力变送器的安装位置会对变送器的零点输出产生影响,可在变送器安装结束后,对零点输出进行调整,在没有标准压力源的情况下禁止调节满程电位器,否则会严重影响变送器的精度。 

压力传感器接线图7

6、压力变送器的安装

压力变送器的压力接口为 M20 X1.5 的不锈钢螺纹 

压力传感器接线图8

7、温度超过120°时用冷凝管降温时压力变送器的安装

当被测介质温度超过 120 ℃时,必须采用冷凝引压管,长度在 1.5 米左右为宜,且进行弯曲处理。

并且在变送器接入被测介质时不能马上将被测介质引入变送器,应在冷凝管和变送器之间加装截止阀门,等冷凝管内的介质温度底于 120 ℃时方可打开阀门,将被测介质引入变送器。

否则,由于温度过高,可能会使变送器内的敏感部件在高温下损坏。

    相关文章
    • 电容式压力传感器的元件与原理

      电容式压力传感器的元件与原理

      电容式压力传感器的元件与原理,电容式压力传感器利用弹性元件作为感受压力的灵敏元件,并作为电容传感器的动极片,电容式压力传感器的结构原理图,一起来了解下。

      时间:2020-04-27 13:26:51

    • 接近开关的接线图与使用方法

      接近开关的接线图与使用方法

      接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。

      时间:2020-04-27 11:25:08

    • 两线制接近开关的特点与接线图

      两线制接近开关的特点与接线图

      两线制接近开关的特点与接线图,两线制接近开关的特点,主要是检测距离、工作环境、工作电源等的特点,接近时,指示灯亮,远离时,指示灯灭,两线制接近开关的接线图。

      时间:2020-04-27 11:21:07

    • 接近开关接线图(槽型光电开关接线)

      接近开关接线图(槽型光电开关接线)

      接近开关的接线图,接近开关有两线制和三线制的区别,两线制中接近开关与负载串联后接到电源,PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择,槽型光电开关接线方法。

      时间:2020-04-27 11:18:09

    • 三线接近开关接线图与工作特点

      三线接近开关接线图与工作特点

      三线接近开关接线图与工作特点,接近开关的特点:工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高,两线制与三线制接近开关的区别,注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。

      时间:2020-04-27 11:10:08

    • 欧姆龙接近开关接线图及常用型号列表

      欧姆龙接近开关接线图及常用型号列表

      有关欧姆龙接近开关接线图及常用型号,欧姆龙接近开关选型数据参考,非常全面的有关欧姆龙接近开关的型号数据。

      时间:2020-04-27 11:06:41

    • 二线制压力变送器的接线方法图

      二线制压力变送器的接线方法图

      有关二线制压力变送器的接线图,学习下二线制压力变送器的接线方法,包括变送器与电源的接线方式,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-04-27 10:57:48

    • 压力传感器的六大技术参数

      压力传感器的六大技术参数

      有关压力传感器的小知识,这里介绍下压力传感器的参数,主要有六大技术参数,包括压力传感器的温度范围、压力迟滞、压力范围等,一起来了解下。

      时间:2020-04-27 08:43:28

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有