压力传感器内部结构_压力传感器的工作原理
来源:电工天下时间:2015-10-15 00:19:45 作者:老电工手机版>>
1、应变片压力传感器原理与应用
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用。
力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。
在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。
金属电阻应变片的内部结构
如图1 所示,是电阻应变片的结构示意图,它由基体材料、金属应变丝或应变箔、绝缘 保护片和引出线等部分组成。(电工技术之家 www.dgjs123.com)根据不同的用途,电阻应变片的阻值可以由设计者设计,但电 阻的取值范围应注意:阻值太小,所需的驱动电流太大,同时应变片的发热致使本身过高,不同的环境中使用,使应变片的阻值变化太大,输出零点漂移明显,调零电路过于复 杂。而电阻太大,阻抗太高,抗外界的电磁干扰能力较差。一般均为几十欧至几十千欧左右。
电阻应变片的工作原理
晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出了压力传感器。
压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。
由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。
金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。金属导体的电阻值可用下式表示:
式中:ρ--金属导体的电阻率(Ω。cm2/m )
S --导体的截面积(cm2 )
L --导体的长度(m )
以金属丝应变电阻为例,当金属丝受外力作用时,其长度和截面积都会发生变化, 从上式中可很容易看出,其电阻值即会发生改变,假如金属丝受外力作用而伸长时,其长度增加,而截面积减少,电阻值便会增大。当金属丝受外力作用而压缩时,长度减小而截面增 加,电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化(通常是测量电阻两端的电压),即可获得 应变金属丝的应变情
2、陶瓷压力传感器原理及应用
抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于 压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电 压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。
陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。
3、扩散硅压力传感器原理及应用
工作原理被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。
原理图
4、蓝宝石压力传感器原理与应用
利用应变电阻式工作原理,采用硅- 蓝宝石作为半导体敏感元件,具有无与伦比的计量特性。
蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石比硅要坚固,硬度更高,不怕形变;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性(1000 OC 以内),因此,利用硅- 蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,硅- 蓝宝石半导体敏感元件,无p-n 漂移,被焊接在钛合金测量膜片上。被测压力传送到接 收膜片上(接收膜片与测量膜片之间用拉杆坚固的连接在一起)。在压力的作用下,钛合金接收膜片产生形变,该形变被硅- 蓝宝石敏感元件感知后,其电桥输出会发生变化,变化的幅度与被测压力成正比。
传感器的电路能够保证应变电桥电路的供电,并将应变电桥的失衡信号转换为统一的电信号输出(0-5 ,4-20mA或0-5V)。在绝压压力传感器和变送器中,蓝宝石薄片,与陶瓷基极玻璃焊料连接在一起,起到了弹性元件的作用,将被测压力转换为应变片形变,从而达到压力测量的目的。
5、压电压力传感器原理与应用
压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。
现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT 、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。
压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小压力。
压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广泛。
相关文章
光电耦合器的工作原理详解
有关光电耦合器的知识,光电耦合器是一种什么样的器件,这是一种通过光线实现耦合构成电-光和光-电的转换器件,光电耦合器的工作原理是什么样的,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-04 16:47:26
温度传感器的应用:电熨斗与电饭锅结构及原理说明
由半导体材料制成的热敏电阻和金属热电阻均可制成温度传感器,可以把热信号转换成电信号进行自动控制,以下分享二个温度传感器的应用实例,即电熨斗与电饭锅的结构与工作原理说明,一起来看下。
时间:2022-03-29 06:47:01
光传感器的应用实例:火灾报警器的结构与工作原理详解
有关光传感器的知识,在火灾报警器中光传感器的应用广泛,火灾报警器由带孔的罩子、发光二极管LED、光电三极管和不透明的挡板组成,以下是火灾报警器的工作原理及应用实例,供大家参考。
时间:2022-03-29 06:45:19
电容式传感器的工作原理及习题解答
有关传感器的知识,介绍了电容式传感器的工作原理,通过电容的变化确定指定物理量的变化,通过几个例题来学习下电容式传感器的应用实例,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-29 06:43:48
一例称重传感器(电子秤)的电路原理分析
有关称重传感器的相关知识,称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置,那么其电路原理是什么样的,以采用拉压式传感器的电子秤来介绍下。
时间:2021-11-25 06:27:12
称重传感器的结构组成详解
有关称重传感器的知识,称重传感器是一种将质量信号转换为电信号的装置,称重传感器由基座、弹性体、螺栓、电缆线等部分组成,称重传感器的构成部件有哪些,一起来学习下。
时间:2021-11-25 06:19:41
钢弦式扭矩传感器的工作原理
钢弦式扭矩传感器的工作原理,钢弦式扭矩传感器属非接触式计量仪器,常用于发动机传动轴扭矩的测量,钢弦的振动频率与所受外力的平方根成正比,通过测量钢弦的振动频率来确定扭矩。
时间:2021-11-10 09:32:37
微电相位差式扭矩传感器的工作原理
微电相位差式扭矩传感器的工作原理,磁电相位差扭矩传感器,实现了非接触测量,能测高速扭矩,还能测静态和低速的把范,将扭力标的一端锁定,另一端接被测轴依就可精确测景形态拉链值。
时间:2021-11-10 09:32:32