>首页 > 电工元件 > 传感器>【图】湿度传感器如何选型?湿度传感器选型注意事项 正文

【图】湿度传感器如何选型?湿度传感器选型注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-06 08:27:08

有关湿度传感器选型注意事项,要注意选择测量范围、选择测量精度、考虑时漂和温漂,湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。

湿度传感器的选择注意事项

湿度传感器

1、选择测量范围(湿度传感器)

和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。

2、选择测量精度

测量精度是湿度传感器最重要的指标,每提高—个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。

如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。

多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。

而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。

3、考虑时漂和温漂(湿度传感器)

在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。

一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。而数字式温湿度传感器由于内带单片机标定输出,其年漂移一般都可以控制在5年内不超过+/-5%RH以内。

4、注意事项

湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。

有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度。或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。

传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。目前奥松电子生产的数字温湿度传感器可进行50米以上的距离传输。

    【图】湿度传感器如何选型?湿度传感器选型注意事项相关的文章
    • 传感器选用原则知多少?传感器选型标准参考

      传感器选用原则知多少?传感器选型标准参考

      传感器的选用原则,如何选择合适的传感器,根据测量对象与测量环境确定传感器的类型,灵敏度的选择、线性范围、稳定性、精度等因素,在选择传感器时,都需要考虑进去。

      时间:2020-01-17 06:12:01

    • 湿度传感器的连接关系图解

      湿度传感器的连接关系图解

      有关湿度传感器的连接关系,湿度传感器采用湿敏电阻器作为湿度测控元件,湿敏电阻器是利用电阻值随湿度变化特性来测量湿度变化的。

      时间:2019-12-25 10:08:41

    • 不同类型接近开关的选型影响因素

      不同类型接近开关的选型影响因素

      不同类型接近开关的选型影响因素,选用对环境要求条件较低的涡流式接近开关和电容式接近开关,安装时应考虑环境因素的影响,以及霍尔接近开关与光电接近开关的选择。

      时间:2019-12-13 12:00:44

    • 【图】湿度传感器的选型标准及要求

      【图】湿度传感器的选型标准及要求

      湿度传感器的选型标准及要求,在选择湿度传感器时,要考虑测量范围、测量精度、时漂和温漂等要素,选择湿度传感器首先要确定测量范围,测量精度同是传感器最重要的指标。

      时间:2019-12-12 09:58:00

    • 温度变送器的常见类型与选型方法

      温度变送器的常见类型与选型方法

      温度变送器的常见类型与选型方法,如何确定温度变送器的类型,需要权衡考虑维修性和测量精度二个因素,一体化温度变送器的两种类型,以及热电阻温度变送器的常见类型与功能说明。

      时间:2019-12-07 07:42:51

    • 接近开关选型与技术指标测定

      接近开关选型与技术指标测定

      接近开关选型与技术指标测定的方法,对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,技术指标检测包括动作距离测定、释放距离的测定、动作频率测定等。

      时间:2019-11-27 05:48:17

    • 环境湿度较小时湿度传感器如何控制湿度?

      环境湿度较小时湿度传感器如何控制湿度?

      环境湿度较小时湿度传感器的控制关系,当环境湿度较小时,湿度传感器的RS阻值较大,晶体三极管VT2基极b电压升高,基极b电压高于发射极e电压,晶体三极管VT2导通,发光二极管LED点亮。

      时间:2019-11-17 07:22:59

    • 【图】电子式湿度传感器的误差原因分析

      电子式湿度传感器的误差

      电子式湿度传感器的误差原因,湿度传感器的误差,二次仪表中,对信号的处理引入的误差,传感器、变送器在校准,标定时产生的误差,传感器在工作室停留位置不同产生的误差。

      时间:2015-10-12 08:20:12