模拟量传感器易受干扰怎么处理

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-10 09:37:42

有关传感器的小知识,模拟量传感器作为传感器的一种,在使用时容易受到外界干扰应该怎么办,在使用模拟量传感器时要注意什么问题,下面一起来学习下。

模拟量传感器容易受干扰怎么办

1、模拟量走线与强电(动力线缆)尽量分开,使用单独电缆,与PLC的开关信号(高频脉冲)电缆分开。

2、远离大功率的干扰源,如变频器,整流柜等,如果位置、距离有限的话可以采用模拟信号隔离器,隔断传感器与干扰源的影响。

3、模拟信号分为电压和电流两种信号类型,如果传感器的模拟量线缆较长受到的干扰几率增大,应减少线缆长度,电压信号会由于压降问题导致控制精度,选择电流信号较好一点同时抗干扰能力较强。

模拟量传感器易受干扰怎么处理

4、采用屏蔽线缆,屏蔽层进行接地。

5、对传感器的模拟量信号增加滤波装置。

(1)在干扰源与被检测信号源同在的情况下,设法消除或削弱干扰源;

(2)即使检测同一种物理量,也有种类繁多的传感器可供选择与使用,不必把时间耗费在一种传感器上。

例如,监测大型储料罐中料位的高低,可供选择的方式、或者说可供选择的传感器,有声学法(超声波传感器)、光学法(红外传感器)、电学法(电阻传感器、电容传感器)、力学法(压力传感器)等。

又如,工厂传送带上的成品自动计量、半成品自动计量,可选用声学法(超声波传感器)、光学法(红外传感器)、力学法(压力传感器)。在检测可燃性气体时,如果是打算在有其它可燃性气体干扰的场合,仅仅检测某一种可燃性气体,则可以在氧化锡(可燃性)气体传感器、氧化铁(可燃性)气体传感器、钛酸锶(可燃性)气体传感器、氧化钛(可燃性)气体传感器等诸多传感器中选择一种具有针对性、选择性比较好的可燃性气体传感器。

在令人眼花缭乱、种类繁多的传感器选用时,考量的内容包括传感器的选择性(为了避开干扰)、灵敏度、使用时的方便程度、价格成本。

(3)模拟量本身就比数字量容易受到干扰,可否转换成数字量输出;有没有来自电源的工频(50Hz、100Hz)或中频(2000Hz)交流干扰,是否需要进行滤除;传感器输出的传输线有没有过长,是否需要屏蔽等。

(4)如果以上几项措施不起作用,那么可以考虑从电路上下功夫,采用主动除扰或被动除扰。主动除扰就是预先提取干扰信息,制作可以产生与传感器输出中的干扰信息同等强度的“伪干扰”电路,使用时将“伪干扰信息”的高低电平反向,通过一个加成电路,与传感器输出信号融合,就把传感器输出信号中的干扰信息抵消掉了。被动除扰是在电路工作过程中,人为地降低与干扰信息相对应频率的放大倍数,达到降低干扰的目的。

    相关文章
    • 传感器信号线坏了能不能短接

      传感器信号线坏了能不能短接

      传感器信号线坏了能不能短接?传感器坏了信号线能否短接主要取决于传感器所起的作用,如果“缺一不可”则不可短接,如果是“可有可无”则可以适当进行短接屏蔽,如果没有什么作用,则可以考虑屏蔽掉即可。

      时间:2021-10-10 12:07:58

    • 传感器高电平与低电平的判断方法

      传感器高电平与低电平的判断方法

      有关传感器的小知识,怎么判断传感器是高电平还是低电平,其实方法很简单,一个传感器的输出是高电平还是低电平,与下位机对“真”与“假”的理解密切相关,下面一起来学习下。

      时间:2021-10-10 12:06:45

    • 怎么判断是哪一个传感器坏了

      怎么判断是哪一个传感器坏了

      有关传感器的小知识,传感器在使用时间久了,就难免会出现故障,那么传感器坏了怎么办,如何来判断是哪一个传感器坏了,这里分享下传感器损坏时的排查方法,供大家参考。

      时间:2021-10-10 10:24:40

    • 传感器的本质是不是电阻

      传感器的本质是不是电阻

      传感器的本质是不是电阻?传感器的本质是电阻,比如光敏电阻、热敏电阻、压敏电阻、力敏电阻、气敏电阻,霍尔元件属磁敏电阻,都是改变电阻来实现传感的。

      时间:2021-10-10 10:17:41

    • 二线传感器与二次表和PLC接线方法图解

      二线传感器与二次表和PLC接线方法图解

      有关二线传感器的接线方法,二线传感器与二次表怎么和PLC进行接线,这里介绍了它们之间的接线方法,主要是二种方法,一是串联接法,二是并联接法,下面一起来学习下。

      时间:2021-10-10 10:11:34

    • 传感器坏了的短接方法

      传感器坏了的短接方法

      传感器坏了的短接方法,当传感器损坏时,如果要进行临时短接的话,大部分无法在短接后达到正常效果,像平时用的编码器,短接不会起到什么作用。

      时间:2021-10-10 10:07:55

    • 传感器发生短路是什么原因

      传感器发生短路是什么原因

      传感器发生短路是什么原因,传感器的种类很多,在发生短路查找原因时,需要弄清楚具体是什么类型的传感器。电压传感器,流量传感器,温度传感器位移传感器,水流传感器等。

      时间:2021-10-10 10:06:41

    • 多个传感器怎么串连在一起

      多个传感器怎么串连在一起

      传感器串连接法就是把多个传感器的一个相同颜色的线接在一起,其它的线依次串联。以2个npn传感器为例,npn传感器输出0v,例如npn传感器有3根线分别是棕色蓝色黑色。

      时间:2021-10-10 09:48:54