三菱plc控制系统输入与输出点的使用问题
来源:电工天下时间:2016-02-25 20:33:11 作者:老电工手机版>>
三菱plc控制系统如何节省输入与输出点的方法
在工程设计中常常会遇到控制系统信号太多而plc输入点不够用的情况,而增加硬件则需要追加投资。
如何利用现有设备处理尽可能多的数据点?
1、减少所需输入点数的方法
a.分组输入
自动程序与手动程序不会同时执行,可考虑把这两种信号叠加起来按照不同的控制状态要求分组输入PLC。
b.触点合并输入
如一个两地启动,三地停止的继电器—接触器控制。
在为PLC控制电路时,可将三地停止按钮串联接一个输入点,将两地启动按钮并联接一个输入点,这样所占用的输入点数大大减少。而实现的功能完全一样。
c.充分利用PLC的内部功能
利用转移指令在一个输入端上接一开关,作为手动/自动方式转换开关。
运用转移指令可将手动和自动操作加以区别。利用计数指令或者位移寄存器,也可利用交替输出指令实现单按钮的启动和停止。
2、减少所需输出点数的方法
a.通断状态完全相同的负载,在PLC的输出点功率允许的情况下可并联于同一输出端点,即一个输出端点带多个负载。
b.当有m个BCD码显示器显示PLC数据时候,可以使BCD显示器并联占用4个输出端点,即一个输出点带多个负载。
c.某些控制逻辑简单,而又不参加工作循环,或者在工作循环开始之前必须启动的电器可以不通过PLC控制。
相关文章
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
一文看懂三菱触摸屏的输入方式
有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱plc有输入无输出是什么问题
有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明,在使用时注意如下事项:1、PLF指令只能用于Y或M(不包括特建辅助继电器)。2、在PLS指令中,Y0只在X0上升沿时的一个扫描周期内为ON。
时间:2022-01-20 09:22:39
三菱plc输入端com端接线方式
有关三菱plc的知识,三菱plc输入端com端怎么进行接线,每一种PLC的输入端COM口的名称都不相同,在早期三菱PLC上称为COM端,FX-3U上称为S/S,西门子的公共端称为M,其作用都是相同的,通常数量不多。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明
有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程
在三菱FX系列PLC中,输入继电器与输入端相连,这是一种专门用于接受PLC外部开关信号的元件,以下是三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程,一起来学习下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程
三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程,每个输出继电器在输出单元中均对应有维一一个常开硬触点,但在程序中供编程的输出继电器,无论是常开还是常闭触点,均可以无数次使用。
时间:2021-12-14 15:00:34