三菱plc数据寄存器D的分类与功能说明
来源:电工天下时间:2015-11-12 06:45:47 作者:老电工手机版>>
三菱plc数据寄存器D的分类与功能说明
数据寄存器分类:
通用数据寄存器D0~D199共200点
断电保持/锁存寄存器D200~D7999共7800点
特殊数据寄存器D8000~D8255共256点
文件数据寄存器D1000~D7999共7000点
1、通用数据寄存器D0~D199共200点
一旦在数据寄存器写入数据,只有不再写入其他数据,就不会变化。但是当plc由运行到停止或断电时,该类数据寄存器的数据被清除为0。但是当特殊辅助继电器M8033置1,PLC由运行转向停止时,数据可以保持。
2、断电保持/锁存寄存器D200~D7999共7800点
断电保持/锁存寄存器有断电保持功能,PLC从RUN状态进入STOP状态时,断电保持寄存器的值保持不变。利用参数设定,可改变断电保持的数据寄存器的范围。
3、特殊数据寄存器D8000~D8255共256点
这些数据寄存器供监视PLC中器件运行方式用。其内容在电源接通时,写入初始值(先全部清0,然后由系统ROM安排写入初始值)。例如,D8000所存的警戒监视时钟的时间由系统ROM设定。若有改变时,用传送指令将目的时间送入D8000。该值在PLC由RUN状态到STOP状态保持不变。未定义的特殊数据寄存器,用户不能用。
4、文件数据寄存器D1000~D7999共7000点
文件寄存器是以500点为一个单位,可被外部设备存取。
文件寄存器实际上被设置为PLC的参数区。文件寄存器与锁存寄存器是重叠的,可保证数据不会丢失。FX2N系列的文件寄存器可通过BMOV(块传送)指令改写 。
相关文章
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc定时器功能分类与功能说明
有关三菱plc定时器功能分类与功能,三菱plc定时器分为非积算定时器与积算定时器两类,三菱plc定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,二种定时器的动作过程见文中配图。
时间:2020-12-10 09:41:54
三菱plc计数器的分类_三菱plc计数器的功能
三菱plc计数器的分类,三菱plc计数器的功能说明,三菱plc计数器的二种类型,FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类,内部计数器分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。
时间:2020-03-07 09:59:36
三菱plc位移位寄存器指令:左移位与右移位指令
【三菱plc位移位寄存器指令:左移位与右移位指令】有关三菱plc位移位寄存器指令的功能说明,主要介绍SFTR(位右移)、SFTL(位左移)指令的功能,不了解的朋友参考下,借此
时间:2017-06-13 16:58:37
74ls175集成寄存器引脚图与功能说明
74ls175集成寄存器引脚图与功能,其主要组成部分是触发器,有关集成寄存器74LS175的逻辑电路图与引脚图,此寄存器只有寄存数据或代码的功能。
时间:2015-11-12 03:42:56
【图】4位移位寄存器的工作原理图解
有关4位移位寄存器的工作原理,由4个边沿D 触发器构成的4位移位寄存器逻辑电路,移位寄存器不仅能够寄存数码,而且具有移位功能,一起来了解下。
时间:2015-11-12 01:40:50
【图】移位寄存器的工作原理与应用实例
有关移位寄存器的工作原理与应用实例,移位寄存器具有存储代码的功能,以及移位功能,移位寄存器实现代码的串行-并行转换、数值运算和数据处理等。
时间:2015-11-11 11:53:38
【图】四位双向移位寄存器引脚的功能图解
有关四位双向移位寄存器引脚的功能,分别介绍了环形计数器,双向移位寄存器,4LS194(T4194)是集咸4位双向移位寄存器,它的引脚图和逻辑符号图,一起来了解下。
时间:2015-11-11 09:50:29
- 上一篇:双向移位寄存器的原理与分类
- 下一篇:寄存器寻址与寄存器间接寻址有什么不同