三菱plc时钟运算指令的三种类型
三菱plc中,时钟运算类指令用于对plc内部的时钟数据进行运算和比较,对plc内置实时时钟进行时间校准和时钟数据格式化操纵。共有七条时钟运算类指令,指令的编号分布在FNC160~FNC169之间。
1、时钟数据比较指令TCMP(FNC160)
TCMP(P)它的功能是用来比较指定时刻与时钟数据的大小。如图3- 86所示,将源操纵数[S1.]、[S2.]、[S3.]中的时间与[S.]起始的3点时间数据比较,根据它们的比较结果决定目标操纵数[D.]中起始的3点单元中取ON或OFF的状态。该指令只有16位运算,占11个程序步。它的源操纵数可取T、C和D,目标操纵数可以是Y、M和S。

图1 时钟数据比较指令的使用
2、时钟数据加法运算指令TADD(FNC162)
TADD(P)指令的功能是将两个源操纵数的内容相加结果送进目标操纵数。源操纵数和目标操纵数均可取T,C和D。TADD为16位运算,占7个程序步。如图3-87所示,将[S1.]指定的D10~D12和D20~D22中所放的时、分、秒相加,把结果送进[D.]指定的D30~D32中。当运算结果超过24小时时,进位标志位变为ON,将进行加法运算的结果减往24小时后作为结果进行保存。

图2 时钟数据加法运算指令的使用
3、时钟数据读取指令TRD(FNC166)
TRD(P)指令为16位运算,占7个程序步。[D.]可取T,C和D。它的功能是读出内置的实时时钟的数据放进由[D.]开始的7个字内。如图3-87所示,当X1为ON时,将实时时钟(它们以年、月、日、时、分、秒、星期的顺序存放在特殊辅助寄存器D8013~8019之中)传送到D10~D16之中。

图3 时钟数据读取指令的使用
相关文章三菱plc浮点运算指令FNC110~FNC139的用法

三菱plc浮点运算指令FNC110~FNC139的用法,这些分布在指令编号为FNC110~FNC119、FNC120~FNC129、FNC130~FNC139之中,包括浮点数的比较、四则运算、开方运算和三角函数等功能。
时间:2020-04-25 08:58:10
【图】三菱plc时钟比较指令的用法示例

三菱plc时钟比较指令的用法,此指令常用于需要定时开关机的场合,这里运用到了传送指令MOV,当X0为ON,把时间数据时D3分D4秒D5传送到D10,D11和D12;应用TCMP对设定时间K8 ,K20 K25。
时间:2020-03-18 14:37:12
【图解】三菱plc警戒时钟指令的应用说明

有关三菱plc警戒时钟指令的应用说明,指令应用原理如图6—9,警戒时钟指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—6所列,三菱PLC警戒时钟指令说明的三项内容。
时间:2020-03-15 06:49:50
三菱plc时钟运算指令(FNC160~FNC169)的用法

三菱plc时钟运算指令(FNC160~FNC169)的用法,指令的编号分布在FNC160~FNC169之间,本节介绍时钟数据比较指令TCMP(FNC160)、时钟数据加法运算指令TADD(FNC162)、时钟数据读取指令TRD(FNC166)的用法。
时间:2020-03-06 06:46:22
三菱plc浮点数比较与运算指令用法
三菱plc浮点数比较与运算指令用法,浮点数运算指令(FNC110-FNC1320)用于浮点数的处理,浮点数为32位数,分为二进制浮点数区间比较指令EZCP,二进制浮点数比较指令ECMP等。
时间:2017-01-08 08:22:01
三菱plc应用时钟比较指令TCMP编程实例

三菱PLC应用时钟比较指令TCMP编程实例,一个应用时钟比较指令TCMP控制程序,比如控制三个输出.Y0.Y1 Y2;要求三个输出在不同的时间进行输出和断开。
时间:2017-01-08 08:14:28
三菱plc时钟运算指令功能说明

三菱plc时钟运算指令功能说明,时钟运算应用指令是对时钟数据进行运算和比较的指令,包括时钟数据比较与区间比较指令,时钟数据加法与减法指令,时钟数据读取与写入指令。
时间:2017-01-06 11:18:39
三菱plc四则运算指令的用法

三菱plc四则运算指令的用法,加法指令ADD S1 S2 D,减法指令SUB S1 S2 D,乘法指令MUL S1 S2 D,除法指令DIV S1 S2 D,除法运算,如果除不尽,其余数一般不再参加后续运算。
时间:2015-10-07 06:56:56