三菱plc时钟运算指令(FNC160~FNC169)的用法
来源:电工天下时间:2020-03-06 06:46:22 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc时钟运算指令(FNC160~FNC169)的用法,指令的编号分布在FNC160~FNC169之间,本节介绍时钟数据比较指令TCMP(FNC160)、时钟数据加法运算指令TADD(FNC162)、时钟数据读取指令TRD(FNC166)的用法。
三菱plc时钟运算指令(FNC160~FNC169)的用法
共有七条时钟运算类指令,指令的编号分布在FNC160~FNC169之间。时钟运算类指令是对时钟数据进行运算和比较,对PLC内置实时时钟进行时间校准和时钟数据格式化操作。
1、时钟数据比较指令TCMP(FNC160)
TCMP(P)它的功能是用来比较指定时刻与时钟数据的大小。
如图3- 86所示,将源操作数[S1.]、[S2.]、[S3.]中的时间与[S.]起始的3点时间数据比较,根据它们的比较结果决定目标操作数[D.]中起始的3点单元中取ON或OFF的状态。
该指令只有16位运算,占11个程序步。它的源操作数可取T、C和D,目标操作数可以是Y、M和S。
图3-86 时钟数据比较指令的使用
2、时钟数据加法运算指令TADD(FNC162)
TADD(P)指令的功能是将两个源操作数的内容相加结果送入目标操作数。
源操作数和目标操作数均可取T,C和D。TADD为16位运算,占7个程序步。如图3-87所示,将[S1.]指定的D10~D12和D20~D22中所放的时、分、秒相加,把结果送入[D.]指定的D30~D32中。
当运算结果超过24小时时,进位标志位变为ON,将进行加法运算的结果减去24小时后作为结果进行保存。
图3-87 时钟数据加法运算指令的使用
3、时钟数据读取指令TRD(FNC166)
TRD(P)指令为16位运算,占7个程序步。[D.]可取T,C和D。它的功能是读出内置的实时时钟的数据放入由[D.]开始的7个字内。
如图3-87所示,当X1为ON时,将实时时钟(它们以年、月、日、时、分、秒、星期的顺序存放在特殊辅助寄存器D8013~8019之中)传送到D10~D16之中。
图3-88 时钟数据读取指令的使用
相关文章
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么
有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介
在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解
有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明
在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55