三菱plc信号处理规则_plc输入输出的处理规则
来源:电工天下时间:2015-10-20 22:42:12 作者:老电工手机版>>
一、三菱plc的信号处理规则
1、输入映像区中的数据,取决于本扫描周期输入采样阶段所处的状态。
在程序执行和输出刷新阶段,输入映像区中的数据不会因为有新的输入信号而发生改变。
2、输出映像区中的数据由程序中输出指令的执行结果决定。在输入采样和输出刷新阶段,输出映像区的数据不会发生改变。
3、输出端子直接与外部负载连接,其状态由输出状态寄存器中的数据来确定。
二、plc对输入/输出的处理规则
plc的工作过程就是程序执行过程。plc投入运行后,便进入程序执行过程。它分为三个阶段进行,即输入采样(或输入处理)阶段、程序执行(或程序处理)阶段和输出刷新(或输出处理)阶段,如图1。
图1 plc程序执行的过程
1、输入采样阶段
在输入采样阶段,plc以扫描方式按顺序将所有输入端的输入信号状态(开或关,即on或off、“1”或“0”)读入到输入映像寄存器中寄存起来,称为对输入信号的采样,或称输入处理。接着转入程序执行阶段,在程序执行期间,即使输入状态变化,输入映像寄存器的内容也不会改变。输入状态的变化只能在下一个工作周期的输入采样阶段才被重新读入。
2、程序执行阶段
在程序执行阶段,plc对程序按顺序进行扫描。如果程序用梯形图表示,则总是按先上后下、先左后右的顺序进行扫描。每扫描到一条指令时,,需要的输入状态或其它元素的状态分别由输入映像寄存器和元素映像寄存器中读出,而将执行结果写入元素映像寄存器中。也就是说,,于每个元素来说,元素映像寄存器中寄存的内容,,随程序执行的进程而变化。
3、输出刷新阶段
当程序执行完后,进入输出刷新阶段。此时,元素映像寄存器中所有输出继电器的状态转存到输出锁存电路,再驱动用户输出设备(负载),这就是plc的实际输出。
plc重复地执行上述三个阶段,每重复一次的时间就是一个工作周期(或扫描周期)。工作周期的长短与程序的长短(即组成程序的语句多少)有关,通常为几十毫秒。
plc在每次扫描中,对输入信号采样一样,对输出刷新一次。这就保证了plc在执行程序阶段,输入映像寄存器和输出锁存电路的内容或数据保持不变。
从以上程序执行过程,可以得出plc对输入/输出的处理规则,如图2所示。对应于图中的数字标号说明如下:
图2 plc对输入/输出的处理规则
1、输入映像寄存器的数据,取决于输入端子在上一个工作周期的输入采样阶段所刷新的状态。
2、输出映像寄存器(包含在元素映像寄存器中)的状态,由程序中输出指令的执行结果确定。
3、输出锁存电路中的数据,由上一个工作周期的输出刷新阶段存入到输出锁存电路中的数据来确定。
4、输出端子上的输出状态,由输出锁存电路中的数据来确定。
5、程序执行中所需的输入、输出状态(数据),由输入映像寄存器和输出映像寄存器读出。
相关文章
三菱plc梯形图的编程规则详解
三菱plc梯形图的编程规则,以三菱FX系列PLC为例,介绍PLC梯形图编程时需要遵循的规则,这些规同样适用其它plc编程,包括梯形阶梯始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上等规则。
时间:2020-05-16 08:48:44
三菱plc交通信号灯设计案例分析
三菱plc交通信号灯设计案例,交通信号灯的自动控制系统设计,掌握信号转换关系、plc的i/o分配、plc硬件设计、plc顺序功能图设计、plc梯形图程序设计等,一起来了解下。
时间:2020-04-25 08:02:24
三菱plc数据处理指令(区间复位指令与译码编码指令等)
三菱plc数据处理指令的用法,包括区间复位指令、译码和编码指令、ON位数统计和ON位判别指令、平均值指令、报警器置位与复位指令、二进制平方根指令、二进制整数→二进制浮点数转换指令的用法与注意事项。
时间:2020-03-06 12:03:16
【多图】三菱plc梯形图格式与编程规则
有关三菱plc梯形图的格式与编程规则,梯形图中左、右边垂直线分别称为起始母线(左母线)、终止母线(右母线),程序应按自上而下,从左至右的顺序编制,plc梯形图编程注意事项与编程技巧。
时间:2020-03-06 06:47:38
三菱plc高速处理指令的实训教程
三菱plc高速处理指令的实训教程,用高速计数器指令编程控制某执行机构Y0的行程,掌握常用应用功能指令的编程方法,掌握常用应用功能指令的特点,学会用常用应用功能指令编程的方法。
时间:2020-03-06 06:45:33
plc梯形图概述_plc梯形图的编程规则
plc梯形图的基本概念,包括软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,plc梯形图的编程规则,每一逻辑行总是起于左母线,然后是触点的连接,最后终止于线圈或右母线,触点的使用次数不受限制。
时间:2020-03-05 11:47:01
三菱plc斜波信号输出指令应用说明
有关三菱plc斜波信号输出指令的应用说明,指令梯形图如图6—113所示,斜波信号输出指令是用来产生斜波输出信号的,斜波信号输出指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—67所列。
时间:2020-03-05 09:45:28
三菱plc功能指令二种执行方式,可处理16位数据或32位数据
三菱plc功能指令二种执行方式,可处理16位数据或32位数据1、连续执行与脉冲执行功能指令有连续执行和脉冲执行两种类型。如图1所示,指令助记符MOV后面有“P”表示
时间:2017-07-20 10:57:20