三菱plc间循环通信程序设计的思路分析
来源:电工天下时间:2020-03-06 06:44:17 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc间循环通信程序设计的思路分析,发送数据的站点用广播方式发送数据,同时被其它所有站点接收,循环通信中的硬件配置、接线图、网络设定等。
三菱plc间循环通信程序设计的思路
三菱称之为循环通信(cyclic communication),多用于控制网。发送数据的站点用广播方式发送数据,同时被其它所有站点接收。
如fx机可通过rs>485通信扩展板进行n:n (n最大为8)链接,实现地址链接通信。
其硬件配置如图6-9。
具体接线如图6-10。
网络设定包括:
1、主从站设定在d8176中设。只能设定一个主站,其它为从站。指定为0的是主站,其 它1?7为从站。注意,站地址不能重复。
2、从站数量设定在主站d8177中设定。默认为7。即7个从站。在从站中不必设。
3、链接模式(规模)设定在主战d8178中设。有3种可能设定,即0、1及2。设为0 时,4字d (do ~ d3, dio ~ d13……余类推)参与链接;设为1时,除d0~ d31,还增加 m1000- m1031, m1064 ~ m1095......余类推);设为2时,规模比1增大一倍。即do ~ d7, d10-d17……余类推,及 m1000- m1063, m1064- m1127......余类推。详细如表6-1所示。
4、重复次数在主站d8179中设。
5、通信允许超时在主战d8180中设。单位为ms。
为了完成这个设定,需运行初始化程序。图6-11所 示的为主站上使用的初始化程序。至于连接后通信数据的 准备及使用。从图6-11可知,这里本站为主站,从站有3个,模 式为1,重复通信次数为3,通信允许超时为40ms。
此外,还可利用通信过程的标志位,即有关特殊继电 器的状态检查是否出错。可根据出错情况作相应处理。这 些标志位的含义如表6-2所示。
提示:plc间链接通信编程是最简单的。但应做好有关准备与设定。否则数据链接无法实现。
相关文章
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么
有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介
在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解
有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明
在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55