三菱plc N:N网络参数设置方法详解
来源:电工天下时间:2015-10-14 10:48:55 作者:老电工手机版>>
三菱plc N:N网络参数设置教程
N:N网络中有系统指定的共享数据区域,即网络中的每一台PLC都要提供各自的辅助继电器和数据寄存器组成网络交换数据的共享区间。网络编程元件的共享区域如表所示。
对于网络中的每一台PLC,都可以将自身用于网络交换的数据存入共享数据区。网络中的每一台PLC,使用网络中其他PLC自动传来的数据就像读本身内部数据区的数据一样方便。采用N:N网络通信,能链接一个小规模系统中的数据,每一个PLC都可以监视网络中其他PLC共享区域中的数据。N:N网络的设置只有在程序运行或PLC启动时才有效。
N:N网络的参数设置内容:
1、站号设置(D8176)。D8176的取值范围为0~7,主机应设置为0,从机设置为1~7。
2、设置从机个数(D8177)。该设置只适用于主机,设定范围为1~7,默认值为7。
3、设置刷新范围(D8178)。刷新范围是指对通信联网中所有PLC的共享寄存器复位操作的范围。设置刷新范围实际上是设定联网PLC的共享区域辅助继电器、数据寄存器的范围,对于不同型号的PLC,其内部编程元件的地址和范围有差异,所以要根据PLC的机型设置刷新范围。
刷新范围的设定有两步:首先由主机的D8178设置刷新模式(0、1、2共三种。默认值为0),参见表5:4的内容。当刷新模式设定后,N:N网络中主机和从机的刷新范围也就确定了,其主、从机的共享辅助继电器和数据寄存器的使用范围也就确定了。假设采用FX2N型PLC进行联网,如果设定模式1,则参考表5.3的内容就可以知道采用模式1编程元件的共享区域了。
表5.3网络编程元件的共享区域
站号 模式0 模式1 模式2
4点字元件 32点位元件 4点字元件 64点位元件 8点字元件
0 D0-D3 M1000-M1031 DO-D3 M1000-M1063 D0-D7
1 D10-D13 M1064-M1095 D10-D13 M1064-M1127 D10-D17
2 D20-D23 M1128 -M1159 D20-D23 M1128-M1191 D20-D27
3 D30-D33 M1192-M1223 D30-D33 M1192 - M1255 D30-D37
4 D40-D43 M1256-M1287 D40-D43 M1256 -M1319 D40-D47
5 D50-D53 M1320-M1351 D50-D53 M1320-M1383 D50-D57
6 D60-D63 M1384-M1415 D60-D63 M1384-M1447 D60-D67
7 D70-D73 M1448-M1479 D70-D73 M1448-M1511 D70-D77
表5.4刷新模式
刷新模式(刷新范围)
通信元件 模式0 模式1 模式2
(FX0N. FX1s. FX1N. FX2N. FX2NC) (FX1N. FX2N. FX2NC) (FX1N. FX2N. FX2NC)
位元件 0点 32点 64点
字元件 4点 4点 8点
4、其他相关标志和数据寄存器。
①M8038:设置网络参数;
②M8183:在主机的通信错误时为ON;
③M8184~M8190:在从机产生错误时为ON;
④M8191:在与其他从机通信时为ON;
⑤D8179:主机设定通信重试次数,设定值为0~10(默认值为3),该设置仅用于主机,
当通信出错时,主机就会根据设置的次数自动重试通信。
⑥D8180:设置主机和从机间的通信驻留时间,设定值为5~255,对应设置的通信驻留
时间为50~2550ms。
猜你喜欢:
相关文章
三菱触摸屏密码的设置方式
三菱触摸屏密码的设置方式,三菱触摸屏编程软件中有密码设置功能,在软件中选择“公共设置选项”中的“系统环境”,出现系统环境设置对话框,选择密码即可对触摸屏设置密码功能进行应用。
时间:2022-03-06 13:14:12
三菱触摸屏设置弹出报警功能方法详解
在用三菱触摸屏做项目时,如何设置弹出报警显示,当出现报警时报警内容在触摸屏的中弹出,而不是在报警界面出现,以下是三菱触摸屏弹出报警功能的设置方法,供大家参考。
时间:2022-02-19 12:46:45
三菱plc设置密码防止他人读写的方法
三菱plc中怎么设置密码,以防止他人读写程序,以下是设置密码的操作方法,供大家参考。设置步骤:菜单→在线→口令→选择你要加密程序→设置→选择禁止读写→输入密码→确定。
时间:2022-02-19 12:44:13
三菱plc连接串口打印机的参数设置
三菱plc连接串口打印机的参数设置教程,在串口打印机的控制板上有一个DIP开关,用于对串行口的参数进行设定,通过使用RS指令(FNC. 80)实现打印以下格式文字的功能。
时间:2020-03-07 10:36:11
【图】三菱plc连接串口打印机的参数设定与指令用法
有关三菱plc连接串口打印机的参数设定,在串口打印机的控制板上有一个DIP开关,用于对串行口的参数进行设定,其中生成一个空格的指令为:ESC f0 1。
时间:2020-03-06 06:52:57
三菱plc工程的快速启动设置方法
如何设置三菱plc工程的快速启动,三菱plc工程的快速启动设置教程,共分为四步,单击三菱plc编程软件的[tools]-[create start-up setting file] 菜单,设置目录路径和文件名等。
时间:2020-03-05 09:48:14
三菱plc登录密码怎么设置?(图文)
有关三菱plc怎么设置密码,三菱plc是需要输入密码才能操作的,那么三菱plc中的登录密码如何设置呢,在设置三菱plc密码时,需要先将run运行状态切换为stop停止运行状态才可以操作。
时间:2017-07-20 10:44:00
【图】三菱plc串口打印机连接参数的设置方法
如何设置三菱plc串口打印机的连接参数,串口打印机的控制板上有一个DIP开关,用于对串行口的参数进行设定,plc程序通过使用RS指令(FNC.80)实现打印以下格式文字的功能。
时间:2015-10-31 08:33:40
- 上一篇:三菱plc设备拆装步骤分享
- 下一篇:电脑如何读取与保存三菱plc数据?