【图】三菱plc ist方便指令的实例教程

来源:电工天下时间:2015-10-09 18:23:57 作者:老电工手机版>>

三菱plc ist方便指令的实例教程

在三菱fx系列plc程序设计中,方便指令旨在减轻三菱plc编程负担。状态初始化指令ist就是一条方便指令,本文选三菱fx2n系列plc,通过实例介绍该指令的应用。

1、三菱plc ist指令
ist指令的功能是自动设定初始状态和特殊辅助继电器,其助记符、指令代码、操作数见表1,使用说明如图1所示。
三菱plc ist指令1

源操作元件[s]指定操作方式输入的首元件,一共8个连号的元件。这些元件可以是x、 y、m、s。图1中8个连号元件是:x20-手动;x21-回原点;x22-单步运行;x23-单周期运行(伴自动); x24-自动运行;x25-回原点启动;x26-自动运行启动;x27-停止。目标操作元件[d1]指定自动运行方式的最小状态号:[d2]指定自动运行方式的最大状态号。为了使x20~x27不同时导通,要求使用选择开关。

特殊辅助继电器m 8000为运行(run)监控(plc运行时即自动接通),当m8000由off-->on时,下列元件自动受控;但m8000为off时,下列元件的状态保持不变。这些元件是:s0-手动操作初始状态;s1-回原点初始状态;s2-自动操作初始状态;m8040-禁止转移;m8041-转移开始; m8042-启动脉冲;m8047-stl监控有效。

状态初始化指令的初始状态s0~s2,运行方式按照图2所示的形式进行切换。
三菱plc ist指令2

状态初始化指令自动动作的特殊辅助继电器m8040~m8042和m8047的动作内容可用图3所示的梯形图来说明。
三菱plc ist指令3

在图3梯形图程序段1中,转移开始辅助继电器m8041是从自动方式的初始状态s2向另一状态转移的转移条件辅助继电器。手动回原点时,m8041不动作;步进、单周期时,仅在按动启动按钮时动作;自动时,按动启动按钮后保持为on,按停止按钮后为off。

程序段2中,启动脉冲辅助继电器m8042是在启动按钮按下的瞬时接通一个周期。

程序段3中,m8040是禁止转移的辅助继电器,当m8040为on时,禁止所有状态转移。手动状态下,x20=on时,m8040总是接通的。在回原点、单周期运行时,按动停止按钮后(x21或x23=on, x27=on)一直到再按启动按钮期间,m8040一直保持为on。单步执行(x22=on)时,m8040常通,但是在按动启动按钮(x26=on)时,m8040为off,使状态可以按顺序转移一步。当plc由stop-->run切换时,m8040保持on,按启动按钮后,m8040为off。

程序段4中,当m8047为on时,状态s0~s899中正在动作的状态从最低号开始顺序存入特殊数据寄存器d8040~d8047,最多可存8个状态。

特殊辅助继电器m 8044是原点条件,m 8043是回原点结束,这两个元件应由用户程序控制。

若选择开关在回原点完成且辅助继电器m8043未置1之前改变运行方式,则所有输出将变为off.

2、在工件传送机构中的应用
为了更好的理解ist指令的工作原理,现引入实例工件传送机构来说明其应用。
三菱plc ist指令4

2.1 控制要求

plc控制机械手传送工件运行模式如图4(a)所示,其操作按钮如图4(b)所示,本机械手的控制操作方式有下面五种:
 a、手动:用单个按钮接通或切断各负载的模式;
 b、回原点:按下回原点按钮时使机械手自动复归原点的模式;
 c、单步运行:每次按启动按钮,前进一个工序;
 d、单周期运行:在原点位置上按启动按钮时,进行一次循环的自动运行并在原点停止。途中按停止按钮,其工作停止,若再按起动按钮,在此继续动作至原点自动停止二
 e、自动运行:在原点位置按起动按钮,开始连续运行。若按停止按钮,则运转至原点位置后停止。

机械手的传送机构见图4(c),其左上方为原点。原点条件是:上限(x2 =on)、左限(x4 =on)及松开
(yl=off)成立。按下降、夹紧、上升、右行、下降、松开、上升、左行的顺序从左向右传送。下降止升、左行右行使用的是双电磁阀玛区动非驱动2个输入),夹紧使用的是单电磁阀识在通电时动作)。

2.2 plc 程序设计
2.2.1 plc的输入点和输出点的分配见图4所示。
plc接线如图5所示。

2.2.2 初始化程序梯形图如图6所示。在m8000常开触点闭合时,ist指令使s0、sl、s2、m8040、m8041、m8042、m8047等元件自动受控,同时ist指令还指定了(x20~x27)八种操作方式。

2.2.3 状态流程图
 a、手动操作方式初始状态已被指定由状态继电器s0控制。其流程图如图7(a)所示:
 b、回原点也称回零,规定用状态继电器s10~s19控制回零动作。回原点初始状态流程图如图7(b)所示:
三菱plc ist指令5

三菱plc ist指令6

三菱plc ist指令7

如果对状态流程图很熟悉,则能够直接写出指令语句表略)。

2.2.4 系统工作方式的选择
该控制系统采用选择开关五种工作状态中任何一种工作方式。

a、选择开关拨到手动方式这一挡时,因ist指令置状态继电器s0为on,由图7(a)可知,按下夹紧按钮586, x12闭合,set指令使y1接通,y1输出信号使电磁阀线圈得电,机械手夹紧工件。同样,可完成机械手松开、上升、下降、右行、左行等动作:

b、当拨到回原点方式时,因ist指令置状态继电器s1为on,由图7(b)可知,当按下回原点按钮sb7时,转移到状态s10,机械手上升,压合上限位行程开关sq2,由s10转移到s1l状态,机械手左行,压合左限位行程开关sq4,由s11转移到s12状态,返回原点结束继电器m8043置位,完成机械手回原点动作。如果选择开关在m8043接通前,企图改变运行方式,则由于ist指令的作用,使所有输出被关断;

c、当拨到单步这一挡时,因ist指令使m8040接通,禁止所有状态转移。但是,每次按下启动按钮时,m8040=off,可以使状态按顺序转移一步,即按图7(c)所示状态流程图完成一步动作;

d、当拨到单周期这一挡时,因ist指令使转移开始辅助继电器m8041仅在按启动按钮时接通,然后m8041=off。由图7(c)可知,当完成一个循环工作后,因转移条件m8041 =off,状态s2不能再转移到状态s21,只能完成单周期运行;

e、当拨到自动循环挡时,因ist指令使转移开始辅助继电器m 8041一直保持on,机械手回原点后,由图6可知,m8044 =on,因此,自动循环工作一直能按图7(c)所示流程图连续进行。
由上面实例可知,该控制系统编程时因用了一条初始状态功能指令(ist指令),使控制程序变得非常简单。

相关文章
  • 三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

    三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

    有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。

    时间:2022-02-05 08:13:16

  • 三菱mov指令的用法简介

    三菱mov指令的用法简介

    在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。

    时间:2022-01-26 09:10:48

  • 三菱plc中mov指令用法详解

    三菱plc中mov指令用法详解

    有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。

    时间:2022-01-26 09:08:27

  • 三菱plc回原点指令ZRN用法说明

    三菱plc回原点指令ZRN用法说明

    在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。

    时间:2022-01-26 08:02:20

  • 三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。

    时间:2022-01-20 09:48:55

  • 三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

    时间:2022-01-20 09:45:50

  • 三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

    时间:2022-01-20 09:44:06

  • 三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。

    时间:2022-01-20 09:42:55

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有