三菱plc变址寄存器(V/Z)、指针(P/I)与常数(K/H)的功能
来源:电工天下时间:2015-10-07 19:26:25 作者:老电工手机版>>
三菱plc变址寄存器(V/Z)、指针(P/I)与常数(K/H)的功能
1、变址寄存器(V/Z)
变址寄存器除了和普通的数据寄存器有相同的使用方法外,还常用于修改器件的地址编号。V、Z都是16位的寄存器,可进行数据的读写。当进行32位操作时,将V、Z合并使用,指定Z为低位。
2、指针(P/I)
分支指令用P0~P62、P64~P127共127点。指针P0~P62、P64~P127为标号,用来指定条件跳转,子程序调用等分支指令的跳转目标。P63为结束跳转用。
中断用指针I0□□~I8□□共9点。
中断指针的格式:
(1) 输入中断I△0□
□=0表示为下降沿中断;□=1表示为上升沿中断。
△表示输入号,取值范围为0~5,每个输入只能用一次。
例如,I001为输入X0从OFF到ON变化时,执行由该指令作为标号后面的中断程序,并根据IRET指令返回。
(2) 定时器中断I△□□
△表示定时器中断号,取值范围为6~8,每个定时器只能用1次。
□表示定时时间,取值范围为10~99ms。
例如,I710,即每隔10ms就执行标号为I710后面的中断程序,并根据IRET指令返回。
3、常数(K/H)
常数也作为器件对待,它在存储器中占有一定的空间,十进制常数用K表示,如18表示为K18;十六进制常数用H表示,如18表示为H12。
相关文章
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱FX系列PLC指针(P、I)用法教程
在三菱FX系列PLC中,指针用来指示分支指令的跳转目标和中断程序的入口标号,主要分为分支用指针、输入中断指针及定时中断指针和记数中断指针几种,下面具体来了解下。
时间:2021-12-14 09:39:09
三菱FX系列plc指针用法,分支用指针与中断指针
【三菱FX系列plc指针用法,分支用指针与中断指针】在FX系列中,指针用来指示分支指令的跳转目标和中断程序的入口标号。分为分支用指针、输入中断指针及定时中断指针和记数中
时间:2017-06-30 16:30:20
三菱plc位移位寄存器指令:左移位与右移位指令
【三菱plc位移位寄存器指令:左移位与右移位指令】有关三菱plc位移位寄存器指令的功能说明,主要介绍SFTR(位右移)、SFTL(位左移)指令的功能,不了解的朋友参考下,借此
时间:2017-06-13 16:58:37
74ls175集成寄存器引脚图与功能说明
74ls175集成寄存器引脚图与功能,其主要组成部分是触发器,有关集成寄存器74LS175的逻辑电路图与引脚图,此寄存器只有寄存数据或代码的功能。
时间:2015-11-12 03:42:56
【图】4位移位寄存器的工作原理图解
有关4位移位寄存器的工作原理,由4个边沿D 触发器构成的4位移位寄存器逻辑电路,移位寄存器不仅能够寄存数码,而且具有移位功能,一起来了解下。
时间:2015-11-12 01:40:50
【图】移位寄存器的工作原理与应用实例
有关移位寄存器的工作原理与应用实例,移位寄存器具有存储代码的功能,以及移位功能,移位寄存器实现代码的串行-并行转换、数值运算和数据处理等。
时间:2015-11-11 11:53:38
【图】四位双向移位寄存器引脚的功能图解
有关四位双向移位寄存器引脚的功能,分别介绍了环形计数器,双向移位寄存器,4LS194(T4194)是集咸4位双向移位寄存器,它的引脚图和逻辑符号图,一起来了解下。
时间:2015-11-11 09:50:29
- 上一篇:三菱plc进制说明
- 下一篇:三菱plc或脉冲指令ORP、ORF用法图解