三菱plc容量的选择要求
来源:电工天下时间:2020-03-05 10:20:31 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc容量的选择要求,如何选择三菱plc容量,plc容量包括i/o点数和用户存储容量二个方面,合理选用plc的i/o点的数量,力争使用的i/o点最少,应该在存储容量估算时多留裕量。
三菱plc容量的选择要求
plc容量包括i/o点数和用户存储容量二个方面。
1、i/o点数的选择
三菱plc平均的i/o点的价格还比较高,因此应该合理选用plc的i/o点的数量,在满足控制要求的前提下力争使用的i/o点最少,但必须留有一定的裕量。通常i/o点数是根据被控对象的输入、输出信号的实际需要,再加上10%~15%的裕量来确定。
2、三菱plc存储容量的选择
用户程序所需的存储容量大小不仅与plc系统的功能有关,而且还与功能实现的方法、程序编写水平有关。一个有经验的程序员和一个初学者,在完成同一复杂功能时,其程序量可能相差25%之多,所以对于初学者应该在存储容量估算时多留裕量。
plc的i/o点数的多少,在很大程序上反映了plc系统的功能要求,因此可在i/o点数确定的基础上,按下式估算存储容量后,再加20%~30%的裕量。
存储容量(字节)=开关量i/o点数×10+模拟量i/o通道数×100另外,在存储容量选择的同时,注意对存储器的类型的选择。
相关文章
三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题
在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱plc有输入无输出是什么问题
有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?
有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。
时间:2022-01-26 09:13:20
三菱plc程序设计与模拟调试的基本要求
有关三菱plc的知识,在使用PLC进行编程时,程序设计的主要内容有哪些,以及如何进行模拟调试,都是需要提前考虑的,这里以三菱plc为例介绍下plc程序设计与模拟调试要求,供大家参考。
时间:2022-01-08 07:33:33
三菱fx系列plc与pc通信连接的问题分析
三菱fx系列plc与pc通信连接的问题,基于通信的数据显示技术,PLC与组太王的通信连接,PLC与PC的连接,RS485的连线可以是一对或两对导线,三菱FX2N的通信模块 232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。
时间:2020-03-06 06:40:50
【图】三菱plc梯形图编程常见问题
三菱plc梯形图编程常见问题,如何注意线圈的位置,三菱plc梯形图程序的执行过程,桥式电路如何处理,如何处理三菱plc梯形图中的双线圈问题,一起来了解下。
时间:2020-03-05 11:53:31
三菱plc恒温控制系统的要求
有关三菱plc恒温控制系统的要求,介绍了工艺过程及控制要求,设定的恒温水箱水温在某一数值,两温度传感器分别为测量水箱入口处的水温和水箱中水的温度,一起来了解下。
时间:2020-03-05 10:39:31
三菱plc双线圈问题的解决方法
三菱plc双线圈问题的解决方法,编写plc程序时遇到双线圈问题怎么办,双线圈问题会导致plc无输出,其原因与解决方法,一起来了解下。
时间:2020-03-05 10:19:54