三菱plc run指示灯不亮问题的处理方法
来源:电工天下时间:2022-09-16 13:57:41 作者:老电工手机版>>
三菱plc run指示灯不亮问题的处理方法
1、故障现象:一台设备采用三菱q02h plc型plc控制,该设备机械部分安装完成后,开始传输程序。程序刚一传完,该plc的cpu上的“error”灯闪烁,“run”指示灯灭了。
2、故障分析与处理:
反复将plc的运行开关打开、关闭,故障依旧。在“stop”的状态下复位cpu。复位后,plc没有报错,但把开关拨到“run”状态,“error”灯就又开始闪烁了,并且“run”指示灯熄灭了。
分析该故障可能是和编写的程序有关,仔细的检查程序,发现有个除法运算,是sm400驱动的,但始终运行,而且这个除法运算中的除数是通过触摸屏赋值的。新设备还没有赋值操作,这个地址中的数值为0。当0作为除数时,在q02hplc中是不允许的,所以程序一运行,就会报错而停止。
修改程序,在赋值后,这条语句才能接通。修改程序后,重新上传到plc,结果在“run”状态下不再报警,程序运行正常。
相关文章
三菱plc梯形图控制交通灯的例子
三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱plc交通信号灯设计案例分析
三菱plc交通信号灯设计案例,交通信号灯的自动控制系统设计,掌握信号转换关系、plc的i/o分配、plc硬件设计、plc顺序功能图设计、plc梯形图程序设计等,一起来了解下。
时间:2020-04-25 08:02:24
三菱plc控制交通灯并行顺序的例子
分享一个三菱plc控制交通灯并行顺序的例子,交通灯一个周期120秒,南北与东西同时工作,0-50秒,南北绿、东西红,50-60秒,南北黄、东西红等控制方法。
时间:2020-03-06 15:18:58
三菱cc-link调试技巧:使用前面板led指示判断故障
三菱cc-link的调试技巧,使用前面板led指示判断故障,err指示灯常亮时,整个cc-link通信有错误,闪烁时,cc-link网络系统中某个站的通信有错误,lerr指示灯指示的是主站的通信状态。
时间:2020-02-29 18:55:46
三菱plc设计报警闪烁灯的设计操作步骤
三菱plc设计报警闪烁灯的设计操作步骤,根据要求设计一个报警器,当条件x1=0N满足时蜂鸣器鸣叫,报警灯连续闪烁16次,每次亮2s,熄灭3s,停止声光报警。
时间:2016-06-01 15:47:52
三菱plc设计报警闪烁灯的要求与步骤
有关三菱plc设计报警闪烁灯的方法,分享了报警闪烁灯的设计要求,设计电路,分配输入/输出点,以及接线图,三菱plc程序的设计方法。
时间:2015-12-29 19:29:19
【图】三菱plc交通灯控制的plc梯形图设计实例
三菱plc交通灯控制的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,plc梯形图的设计实例,供大家参考。
时间:2015-09-29 09:39:32
【多图】三菱plc交通信号灯设计图解
三菱plc交通信号灯设计图解,交通信号灯的自动控制系统设计步骤与方法,三菱plc的选型与硬件配置,以及节省i/o点数的选择方法,借助三菱plc设计出合理有序的交通信号灯控制系统。
时间:2015-09-18 19:51:57