三菱plc设计报警闪烁灯的设计操作步骤
来源:电工天下时间:2016-06-01 15:47:52 作者:老电工手机版>>
三菱plc设计报警闪烁灯的设计步骤
三菱plc设计要求:
根据要求设计一个报警器,要求当条件x1=0N满足时蜂鸣器鸣叫,同时报警灯连续闪烁16次,每次亮2s,熄灭3s,此后停止声光报警。
用三菱PLC FX2N-48MR-001来实现其操作。三菱plc设计报警闪烁灯的设计步骤
操作步骤:
1、设计电路
报警灯开始工作的条件可以是按钮,也可以是行程开关或接近开关等来自现场的信号,现假定是行程开关。
蜂鸣器和报警灯分别占用一个输出点。
报警灯亮、暗闪烁,可以采用两个定时器分别控制亮和暗的时间,而闪烁的次数则由计数器控制。
2、分配输入/输出点
输入/输出点分配见表2-16.
3、画出接线图
接线图如图2-100。
4、设计三菱plc程序
1)启动和停止控制程序的设计。启动信号为X1,当碰到SQ时,X1动合触点闭合,利用脉冲微分指令PLS产生一个脉冲信号,使输出继电器Y1线圈得电并自锁,Y1产生的输出信号使蜂鸣器鸣叫。
停止信号是计数器的动断触点。电工天下
当报害灯闪烁16次后,计数器的动断触点断开,使Y1线圈失电,Y1的触点复位,报警电路停止报警。
启动和停止控制程序的梯形图如图2-101。 三菱plc设计报警闪烁灯的设计步骤
2)报警灯闪烁控制程序设计。
如图2-102,报警灯在蜂鸣器鸣叫的同时闪烁,采用Y1的动合触点控制报警灯闪烁。
采用定时器T0控制报警灯亮的时间,定时器T1控制报警灯熄灭时间。
当Yl动合触点闭合时,Y2线圈与Zn线圈同时得电。Y2线圈得电后产生的输出信号使报警灯亮。
T0线圈得电后,经2s延时后,T0动断触点断开,使Y2线圈失电,Y2的触点复位,报警灯熄灭。同时,T0动合触点闭合,使T1线圈得电。
经3s延时,T1动断触点断开,使T0线圈失电,T0动合触点瞬间断开,T1线圈也随之失电,T1动断触点闭合,定时器T1的触点只动作了一个扫描周期。
当TI动断触点闭合后,Y2和Y0线圈又得电,重复上述动作。三菱plc设计报警闪烁灯的设计步骤
由时序图可以看出,Y2动合触点接通时问为2s,断开时间为3s,是一个连续脉冲信号,而且Y2动合触点接通和断开的时间可分别由T0和TI的常数设定值确定。
这一段程序也可以作为基本控制程序,在今后编程中使用。
3)报警灯闪烁次数控制程序设计。
采用计数器C0进行闪烁次数的控制,要考虑计数输人信号和复位信号两个方面。
由图2-102 (b)所示的时序图可以看出,Y2产生的脉冲信号下降沿正好是T0脉冲的上升沿。
当Y2第16个脉冲结束,即报警闪烁16次后,T0正好产生第16个脉冲,可将,T0触点的动作作为计数输人信号,这样当累计到第16个脉冲时,计数器C0线圈得电,C0动断触点断开,报警器停止工作。
计数器C0的复位信号可以采用C0动合触点,当计数器C0线圈得电,C0动合触点闭合时,RST C0指令执行,使C0复位。
但这时C0动合触点应并联M8012动合触点。在PI .C开机时,对C0进行清零。
也可以采用Yl的动断触点。
当蜂鸣器鸣叫时Y1动合触点是断开的,RST C0指令不执行,说明计数器C0正在计数,当累计到16个脉冲时,则C0动断触点断开,Y1线圈失电,Y1动断触点恢复闭合,RST C0指令执行,计数器C0被复位,为报警器下次工作作准备。
将各段程序合并成完整的梯形图程序,如图2-103。
相关文章
三菱触摸屏设置弹出报警功能方法详解
在用三菱触摸屏做项目时,如何设置弹出报警显示,当出现报警时报警内容在触摸屏的中弹出,而不是在报警界面出现,以下是三菱触摸屏弹出报警功能的设置方法,供大家参考。
时间:2022-02-19 12:46:45
三菱plc梯形图控制交通灯的例子
三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱plc交通信号灯设计案例分析
三菱plc交通信号灯设计案例,交通信号灯的自动控制系统设计,掌握信号转换关系、plc的i/o分配、plc硬件设计、plc顺序功能图设计、plc梯形图程序设计等,一起来了解下。
时间:2020-04-25 08:02:24
三菱plc控制交通灯并行顺序的例子
分享一个三菱plc控制交通灯并行顺序的例子,交通灯一个周期120秒,南北与东西同时工作,0-50秒,南北绿、东西红,50-60秒,南北黄、东西红等控制方法。
时间:2020-03-06 15:18:58
三菱plc设计报警闪烁灯的要求与步骤
有关三菱plc设计报警闪烁灯的方法,分享了报警闪烁灯的设计要求,设计电路,分配输入/输出点,以及接线图,三菱plc程序的设计方法。
时间:2015-12-29 19:29:19
【图】三菱plc交通灯控制的plc梯形图设计实例
三菱plc交通灯控制的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,plc梯形图的设计实例,供大家参考。
时间:2015-09-29 09:39:32
【多图】三菱plc交通信号灯设计图解
三菱plc交通信号灯设计图解,交通信号灯的自动控制系统设计步骤与方法,三菱plc的选型与硬件配置,以及节省i/o点数的选择方法,借助三菱plc设计出合理有序的交通信号灯控制系统。
时间:2015-09-18 19:51:57
【图解】三菱plc信号报警置位指令说明
有关三菱plc信号报警置位的指令说明,信号报警置位指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—44所列,指令梯形图如图6—76,并有详细的指令说明,供大家参考。
时间:2015-09-04 19:45:10
- 上一篇:三菱plc的set与rst指令的功能说明
- 下一篇:三菱plc信号端口设置技巧分享