三菱FX系列plc主要数据通信模块的功能
来源:电工天下时间:2020-03-04 09:35:08 作者:老电工手机版>>
有关三菱FX系列plc主要数据通信模块的功能,包括通信扩展板FX2N-232-BD、通信接口模块FX2N-232IF、通信扩展板FX2N-485-BD/FX2N-485-BD-用于RS-485通信方式、通信扩展板FX2N-422-BD等。
三菱FX系列plc数据通信模块
plc的通信模块是用来完成与别的plc,其他智能控制设备或计算机之间的通信。
有关FX系列通信用功能扩展板、适配器及通信模块的功能描述。
1、通信扩展板FX2N-232-BD
FX2N-232-BD是以RS-232C传输标准连接PLC与其他设备的接口板。诸如个人计算机、条码阅读器或打印机等。可安装在FX2N内部。其最大传输距离为15米,最高波特率为19200bit/s,利用专用软件可实现对PLC运行状态监控,也可方便的由个人计算机向PLC传送程序。
2、通信接口模块FX2N-232IF
FX2N-232IF连接到FX2N系列PLC上,可实现与其它配有RS232C接口的设备进行全双工串行通信。例如个人计算机,打印机,条形码读出器等。
在FX2N系列上最多可连接8块FX2N-232IF模块。用FROM/TO指令收发数据。最大传输距离为15米,最高波特率为19200bit/s,占用8个I/O点。数据长度、串行通信波特率等都可由特殊数据寄存器设置。
3、通信扩展板FX2N-485-BD FX2N-485-BD-用于RS-485通信方式。
它可以应用于无协议的数据传送。
FX2N-485-BD在原协议通信方式时,利用RS指令在个人计算机、条码阅读器、打印机之间进行数据传送。传送的最大传输距离为50米,最高波特率也为19200bit/s。
每一台FX2N系列PLC可安装一块FX2N-485-BD通信板。除利用此通信板实现与计算机的通信外,还可以用它实现两台FX2N系列PLC之间的并联。
4、通信扩展板FX2N-422-BD
FX2N-422-BD应用于RS-422通信。可连接FX2N系列的PLC上,并作为编程或控制工具的一个端口。可用此接口在PLC上连接PLC的外部设备、数据存储单元和人机界面。
利用FX2N-422-BD可连接两个数据存储单元(DU)或一个DU系列单元和一个编程工具,但一次只能连接一个编程工具。每一个基本单元只能连接一个FX2N-422-BD,且不能与FX2N-485-BD或FX2N-232-BD一起使用。
5、接口模块MSLSECNET/MINI
采用MSLSECNET/MINI接口模块,FX系列PLC可用作为A系列PLC的就地控制站,构成集散控制系统。
相关文章
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题
在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言
三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言,三菱PLCFX3U·FX3UC可编程控制器编程的支持以下3种编程语言,即指令表编程、梯形图编程与SFC(STL)编程,下面具体来看下。
时间:2022-01-26 09:16:19
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?
三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55