三菱plc功能指令表示格式用法说明
来源:电工天下时间:2020-04-25 08:56:16 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc功能指令的表示格式,功能指令表示格式与基本指令不同,功能指令用编号fnc00~fnc294表示,有的功能指令没有操作数,而大多数功能指令有1至4个操作数。
三菱plc功能指令的表示格式
功能指令表示格式与基本指令不同。
功能指令用编号fnc00~fnc294表示,并给出对应的助记符(大多用英文名称或缩写表示)。
例如,fnc45的助记符是mean(平均),若使用简易编程器时键入fnc45,若采用智能编程器或在计算机上编程时也可键入助记符mean。
有的功能指令没有操作数,而大多数功能指令有1至4个操作数。
如图1所示为一个计算平均值指令,它有三个操作数,[s]表示源操作数,[d]表示目标操作数,如果使用变址功能,则可表示为[s·]和[d·]。
当源或目标不止一个时,用[s1·]、[s2·]、[d1·]、[d2·]表示。用n和m表示其它操作数,它们常用来表示常数k和h,或作为源和目标操作数的补充说明,当操作数多时可用n1、n2和m1、m2等来表示。
图1 功能指令表示格式
图1中源操作数为d0、d1、d2,目标操作数为d4z0(z0为变址寄存器),k3表示有3个数,当x0接通时,执行的操作为[(d0)+(d1)+(d2)]÷3→(d4z0),如果z0的内容为20,则运算结果送入d24中。
功能指令的指令段通常占1个程序步,16位操作数占2步,32位操作数占4步。
相关文章
三菱触摸屏设置弹出报警功能方法详解
在用三菱触摸屏做项目时,如何设置弹出报警显示,当出现报警时报警内容在触摸屏的中弹出,而不是在报警界面出现,以下是三菱触摸屏弹出报警功能的设置方法,供大家参考。
时间:2022-02-19 12:46:45
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么
有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?
有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。
时间:2022-01-26 09:13:20
三菱mov指令的用法简介
在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解
有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明
在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
- 上一篇:三菱plc的三层网络结构入门
- 下一篇:三菱fx系列plc输入继电器(x)用法指南