三菱plc块传送与多点传送指令用法说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-18 15:20:03

有关三菱plc块传送与多点传送指令的用法,当X0由OFF到ON时:将源数据10传送到从D0开始的20个元件中每个元件中的数据都为10,源操作元件与目标元件的知识等。

三菱plc块传送与多点传送指令

1、BMOV(P)

块传送指令:从源操作元件开始的n个数据组成数据块传送到以目标元件开始的n个元件组成的数据块。

源操作元件:KnX KnY KnM KnS T C D 文件寄存器

目标元件:KnY KnM KnS T C D

n: K、H n≤512

使用格式:LD X0

BMOV(P) D5 D10 K3

D5→D10

D6→D11

D7→D12

BMOV(P) D5 D7 K3

D5→D7

D6→D8

D7→D9

BMOV(P) D20 D18 K3

D20→D18

D21→D19

D22→D20

当X0由OFF到ON时,按上述传送。当用连续方式执行BMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

2、FMOV(P)

多点传送指令:将源元件中的数据传送到以目标元件开始的n个元件中。

源操作元件:K/H knX KnY KnM KnS T C D V/Z

目标元件:KnY KnM KnS T C D

n:K\H n≤512

使用格式:LD X0

FMOV(P)K10 D0 K20

当X0由OFF到ON时:将源数据10传送到从D0开始的20个元件中每个元件中的数据都为10。

当用连续方式执行FMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

如果元件号超出元件范围,则数据只送到允许的范围的元件内。

    三菱plc块传送与多点传送指令用法说明相关的文章
    • 【多图】三菱plc传送指令与比较指令的实例教程

      【多图】三菱plc传送指令与比较指令的实例教程

      有关三菱plc传送指令与比较指令的实例教程,传送指令MOV与比较指令CMP,数据传送指令编程的方法,包括数据块传送、多点传送与移位传送。

      时间:2020-03-18 15:07:20

    • 【图】三菱plc传送类指令MOV SMOV CMOV BMOV FMOV的用法

      三菱plc传送类指令MOV SMOV CMOV BMOV FMOV的用法

      三菱plc传送类指令MOV SMOV CMOV BMOV FMOV的用法,传送指令MOV、移位传送指令SMOV、取反传送指令CML、块传送指令BMOV及多点传送指令FMOV的用法与注意事项等。

      时间:2020-03-18 14:59:26

    • 【图】三菱plc传送与比较指令用法说明

      【图】三菱plc传送与比较指令用法说明

      三菱plc传送与比较指令的用法,包括比较指令CMP、区间比较指令ZCP、传送指令MOV、移位传送指令SMOV、取反传送指令CML、块传送指令BMOV、多点传送指令FMOV等指令的用法。

      时间:2020-03-18 14:55:23

    • 【图解】三菱plc数据传送指令用法说明

      【图解】三菱plc数据传送指令用法说明

      有关三菱plc数据传送指令的用法说明,传送指令MOV将源操作数据传送到指定目标,其指令代码为FNC12,其它数据传送指令包括SMOV(BCD码移位传送)、CML(取反传送)、BMOV(数据块传送)等。

      时间:2020-03-18 14:33:33

    • 三菱plc多点传送指令FMOV的用法举例

      三菱plc多点传送指令FMOV的用法举例

      在三菱plc的传送指令中,FMOV指令用于多点传送,这里介绍下三菱plc多点传送指令FMOV的用法,以及FMOV指令的使用注意事项,一起来看下吧。

      时间:2020-03-18 13:40:49

    • 三菱plc块传送指令BMOV的用法举例

      三菱plc块传送指令BMOV的用法举例

      有关三菱plc块传送指令BMOV的使用方法,在三菱plc编程中用BMOV指令实现块传送,这里介绍下BMOV指令的使用说明,学习下BMOV指令的具体用法。

      时间:2020-03-18 13:07:39

    • 【图】三菱plc取反传送指令CML的使用说明

      【图】三菱plc取反传送指令CML的使用说明

      三菱plc取反传送指令CML的用法,将源操作数中的数据(自动转换成二进制数)逐位取反后传送,CML指令使用说明,见图中所示,一起来了解下。

      时间:2020-03-18 13:01:20

    • 三菱plc取反传送指令CML的用法举例

      三菱plc取反传送指令CML的用法举例

      有关三菱plc取反传送指令CML的使用方法,CML指令将源操作数中的数据自动转换成二进制数,然后逐位取反后进行传送,这里介绍下CML取反传送指令的使用实例。

      时间:2020-03-18 12:53:24

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有