【图】西门子plc模拟量输入em235的程序设计

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-10 18:00:23

有关西门子plc模拟量输入em235的程序设计,模拟量模块EM235 3A1/1AQ与CPU-212或CPU-214一起使用的方法,模拟量输入值是给定采样次数的采样平均值,然后试验决定怎样设置输。

西门子plc模拟量输入em235的程序设计

有关模拟量模块EM235 3A1/1AQ与CPU-212或CPU-214一起使用的一种探讨。

本例中模拟量输入值是给定采样次数的采样平均值,然后试验决定怎样设置输出。EM235配置成士10V。

1、程序结构

西门子plc模拟量输入em235的程序设计

2、程序和注解

本程序描述了模拟量模块EM235 (3A1/1A0)的功能,从AIWO中取输入值,为了增加稳定性而求多次采样值的平均值,再依据计算出的平均值在AOWO中输出模拟电压。

模拟量模块经过测试可提供模块错误信息。如果第一个扩展模块小是模拟量模块,01.0接通。另外模拟量模块检查到的错误是电源出错,则将CPU上01.1接通。模拟量模块上有EXTF字样。

本程序中所用除法是简单的移位除法(用采样次数的2的方次)。因为移位只花费较短的扫描时问,该数能从2变化到32768。

输入字是12位长。如果采样次数大于16 (2的4次方),那么和的长度将大于一个字(16位)。于是需要用双字(32位)存贮采样和。为把输入值加到采样和中,你应当把它转成双字。

当输入数为负值时,最高有效字增添1;若为正值,最高有效字增添0来校正输入值。

本程序长度为118个字。

    相关文章
    • plc温度检测与控制系统的程序设计

      plc温度检测与控制系统的程序设计

      plc温度检测与控制系统的程序设计,用plc构成温度的检测和控制系统,其接线图与原理图,温度控制原理与控制要求,梯形图模拟量模块以EM235或EM231+EM232为例。

      时间:2020-03-22 21:50:06

    • 【图】西门子plc定子电阻起动电路的程序实例

      西门子plc定子电阻起动电路

      西门子plc定子电阻起动电路的程序实例,本程序说明了带短路软起动开关的鼠笼转子的三相感应电动机的自动起动过程,电动机减速起动,在一定时间段后达到额定转速。

      时间:2017-03-20 16:44:37

    • 【图】西门子plc设计事件鼓定时器的程序实例

      西门子plc设计事件鼓定时器程序

      西门子plc设计事件鼓定时器的程序实例,一个按事件步顺序执行的例子,每步均包含一系列的动作,一步紧跟一步,包括程序框图与程序注释等,西门子plc定时器的入门实例。

      时间:2017-03-20 16:44:16

    • 【图】西门子plc控制无反馈的电动机星形的程序实例

      西门子plc控制无反馈的电动机星形程序

      西门子plc控制无反馈的电动机星形的程序实例,控制三相感应电动机的星形—三角形起动过程,在每个扫描周期的起始处程序,均需检查是否必须将内部存储器标志位M 10.0设置为互锁状态。

      时间:2017-03-20 16:44:00

    • 【图】西门子plc模拟量输入EM235的编程实例

      西门子plc模拟量输入EM235

      西门子plc模拟量输入EM235的编程实例,模拟量模块EM235 3A1/1AQ与CPU-212或CPU-214一起使用,模拟量输入值是给定采样次数的采样平均值,然后试验决定怎样设置输出。

      时间:2016-11-09 06:30:05

    • 【图】西门子step7功能块图程序设计实例

      西门子step7功能块图程序

      西门子step7功能块图程序设计实例,功能块图指令由输入、输出段及逻辑关系函数组成,用STEP7-Micro/Win32编程软件将图1所示的梯形图转换为FBD程序。

      时间:2015-11-18 21:05:26

    • 【图】西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序

      西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行

      西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序,PLC梯形图程序实现泵每五分钟工作一次,工作五分钟后,再停五分钟,循环往复运行,介绍了其动作原理的相关知识。

      时间:2015-11-04 15:47:36

    • 【图】西门子plc高速计数器主程序与子程序实例

      西门子plc高速计数器主程序与子程序

      西门子plc高速计数器主程序与子程序实例,用首次扫描时接通一个扫描周期的特殊内部存储器SM0.1去调用一个子程序,完成初始化操作,定义HSC1的工作模式为模式11。

      时间:2015-11-04 14:55:01

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有