>首页 > plc > 西门子plc编程实例>西门子S7-200控制可双向运转的三相感应电动机 正文

西门子S7-200控制可双向运转的三相感应电动机的例子

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-01-16 12:50:42

西门子S7-200控制可双向运转的三相感应电动机的例子
 
可逆电动机起动器电路一一适用于改变三相交流感应电动机旋转方向

用于控制可双向运转的三相感应电动机。

当与输入点I0.0相连的左转点动开关(Le)闭合时,电动机逆时针方向旋转,当与输入点I0.1相连的右转点动开关(Ri)闭合时,电动机顺时针方向旋转。但这要有一个前题,即与输入点I0.3相连的电动机电路断路器和与输入点I0.2相连的停机开关(OFF)都没有动作。只有按下停机开关,并等待5秒钟之后,才可以改变电动机的旋转方向。这样做是为了让电动机有足够的时问刹车停转,然后再反向起动,如果需要电动机反转的话。

如果与I0.0和I0.1相连的点动开关同时按下,电动机停转,并且小起动。

西门子S7-200控制可双向运转的三相感应电动机1

程序框图

西门子S7-200控制可双向运转的三相感应电动机2

程序和注释

在程序起始部分,程序检查是否必须激活互锁电路。互锁电路防比电动机误起动,或按错误方向起动。

只有当所有点动开关都没有动作(位于起始状态)或者等待时问溢出时,互锁才清除,即M2.0被置成逻辑0。

如果电动机断路器(输入点10.3)没有动作,停机点动开关(输入点10.2)也没有动作(这两个触点都是常闭触点);并且状态位M1门没有被设置成顺时针旋转标志,则使能位M 2.1被置为逻辑1。电动机才有可能逆时针旋转。代表逆时针旋转的状态位是M1.0。用类似方法可得到顺时针方向旋转的起动条件。

当点动起动开关(1e和Ri)这一动作,并且互锁位和状态位都没有被设置成相反的旋转方向时,电动止起动。即相关的输出位和状态位被置位,状态位的作用是使输出能够自保。电动止逆时针方向旋转起动器由输出点Q0.0控制。电动机顺时针方向旋转起动器由输出点Q0.1控制。

除此外,另有一组信号灯指示电动机当前的运行状态;逆时针方向旋转指示灯(Le)与输出点00.4相连;顺时针方向旋转指示灯(Ri)与输出点00.3相连;关电机指示灯(OFF)与输出点00.2相连。

当电动机被停机时,"ED”的下降沿将辅助存储位M 2.3置为1,进入停机模式。当M 2.3被置位时,限制电动机再次起动的定时器开始计时,该定时器的预置时问是5秒(500 X10ms),经过5秒钟后,内部存储器位M 2.3被复位。在这段强制等待时问内与输出点Q0.5相连的信号灯(Wait)闪烁。

如果状态位都没有被置位,则点亮与输出点00.2相连的停止状态指示灯(OFF)。
该程序的长度为61个字。

西门子S7-200控制可双向运转的三相感应电动机3

西门子S7-200控制可双向运转的三相感应电动机4

    相关文章
    • 西门子plc天塔之光控制系统的实现过程

      西门子plc天塔之光控制系统的实现过程

      西门子plc天塔之光控制系统的实现过程,用plc构成天塔之光控制系统,包括天塔之光控制示意图,控制要求及IO分配,天塔之光控制语句表,天塔之光控制梯形图等。

      时间:2020-10-23 15:37:33

    • plc温度检测与控制系统的程序设计

      plc温度检测与控制系统的程序设计

      plc温度检测与控制系统的程序设计,用plc构成温度的检测和控制系统,其接线图与原理图,温度控制原理与控制要求,梯形图模拟量模块以EM235或EM231+EM232为例。

      时间:2020-03-22 21:50:06

    • 【图】西门子s7-300 plc污水自控工程应用实例

      【图】西门子s7-300 plc污水自控工程应用实例

      西门子s7-300 plc污水自控工程应用实例,采用上位机和德国原装的西门子S7-300可编程控制器组成整个系统,采用彩色投影仪和电动屏幕显示全厂平面图、动态工艺流程等。

      时间:2020-03-10 18:04:44

    • 【图】plc在广播发射机自动控制中的应用案例

      【图】plc在广播发射机自动控制中的应用案例

      plc在广播发射机自动控制中的应用案例,采用了SIMATIC S7-226型PLC,两快EM-23模拟量采集模块,并介绍了发射机监控系统的硬件和软件设计的方法,供大家学习参考。

      时间:2020-03-10 18:03:28

    • 西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用

      西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用

      西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用,用S7-200 CPU 214 DC/DC/DC进行定位控制,并具有位置监视和位置校正,包括初始化、实际值与设置值的比较、位置的校正与取消等操作。

      时间:2020-03-10 17:58:40

    • 西门子s7-200 plc筛板冲孔加工应用案例

      西门子s7-200 plc筛板冲孔加工应用案例

      西门子s7-200 plx筛板冲孔加工应用案例,可编程控制器(PLC)S7-200和文本显示器TD200在筛板冲孔加工中的应用,包括筛板冲孔装置及其控制系统、系统控制工作原理、plc控制程序等内容。

      时间:2020-03-10 17:53:25

    • 【图】西门子plc数码显示控制系统的实例

      【图】西门子plc数码显示控制系统的实例

      西门子plc数码显示控制系统的实例,用plc构成数码显示控制系统,包括数码显示控制示意图,数码显示控制语句表,数码显示控制梯形图,控制要求及I/O分配等。

      时间:2020-03-10 17:51:10

    • 【图】西门子s7-300 plc皮带机与传动系统应用案例

      【图】西门子s7-300 plc皮带机与传动系统应用案例

      西门子s7-300 plc皮带机与传动系统应用案例,plc系统的核心由s7-300构成,除了通过i/o模板采集现场信号来进行监控,实现对西门子6se71系列变频器的profibus通讯,来控制变频器并最终控制其传动系统。

      时间:2020-03-10 17:50:04

    推荐文章

      Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

      电工天下 版权所有