西门子s7系列plc整数比较(整数或长整数)的方法
来源:电工天下时间:2022-09-18 08:22:36 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7系列plc整数比较的方法,用于整数或长整数的比较,比较指令用于比较累加器2与累加器1中的数据大小,数据类型可以是整数、长整数或实数,若比较的结果为真,则RLO为1,否则为0。
西门子s7系列plc整数比较的方法
比较指令用于比较累加器2与累加器1中的数据大小,比较时应确保两个数的数据类型相同,数据类型可以是整数、长整数或实数,若比较的结果为真,则RLO为1,否则为0。
比较指令影响状态字,用指令测试状态字有关位,可得到两个数更详细的情况。
例1:
比较存储字MW10和输入字IW10中整数的大小。如果两个整数相等,则输出Q 4.0为1;若MW10中的数大,则输出Q 4.1为1;若IW10中的数大,则输出Q 4.2为1。
L MW 10 // 第一个待比较的数装入累加器1
L IW // 第二个待比较的数装入累加器l,第一个数被装入累加器2。
==I
= Q 4.0 // 若(MW 10)=(IW10),则Q 4.0为l,否则为0。
>I
= Q 4.1 // 若(MW 10)>(1W10),则Q 4.1为1,否则为0。
<I
= Q 4.2 // 若(MWl0)<(IWl0),则Q 4.2为l,否则为0。
相关文章
西门子s7系列plc脉冲定时器Pulse Timer的实例
西门子s7系列plc脉冲定时器Pulse Timer的实例,脉冲定时器时序,STL语句表,装入定时时间到ACCU1,启动脉冲定时器T5,有关脉冲定时器Pulse Timer的FBD功能图与时序图。
时间:2022-09-18 08:23:19
西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序
西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序,PLC梯形图程序实现泵每五分钟工作一次,工作五分钟后,再停五分钟,循环往复运行,介绍了其动作原理的相关知识。
时间:2022-09-18 08:23:05
西门子s7-300 plc的位逻辑操作实例讲解
西门子s7-300 plc的位逻辑操作的几个例子,位逻辑指令的运算规则:“先与后或”,通过二个例子,介绍了s7-300 plc的位逻辑操作的功能图、梯形图与语句表的实现方法。
时间:2022-09-18 08:22:24
西门子plc程序实例:led数码管显示9-5控制系统
有关西门子plc的编程例子,一个led数码管显示9-5控制系统,根据要求用西门子plc设计控制系统,并进行程序调试,以下是该plc程序的i/o地址分配与程序梯形图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:56:15
西门子plc程序实例:水塔水位控制系统设计
有关西门子plc的编程实例,一个水塔水位控制系统,根据问题要求用西门子plc设计控制程序,并进行模拟仿真调试,以下是该plc程序的i/o地址分配与程序梯形图,供大家参考。
时间:2022-01-21 07:53:48
西门子PLC实例:LED舞台灯控制系统设计
有关西门子PLC的编程实例,一个舞台灯光的控制系统设计,参考如下的舞台灯光布置示意图,用西门子PLC来编写控制系统,并且进行程序调试,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:49:28
西门子PLC编程实例:一个按钮控制2盏灯
有关西门子PLC的编程例子,如何用一个按钮控制2盏灯的亮与灭,使用西门子PLC,并按照要求编写梯形图程序,以下是I/O地址分配与梯形图程序,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:48:09
西门子plc实例:传送带方向检测功能
有关西门子plc编程的例子,一个传送带运动方向检测功能,可以用西门子plc编程来实现,当检测到物体时动作(闭合),使用梯形图编程,给出i/o端口分配表,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:46:38