台达plc自保持与解除回路入门实例
来源:电工天下时间:2020-04-12 09:47:14 作者:老电工手机版>>
有关台达plc自保持与解除回路的例子,介绍了自保持与解除回路的程序代码,用该程序来控制抽水泵的开始与停止工作,学习下台达plc控制程序中set与rst的用法。
台达plc自保持与解除回路程序实例
【自保持与解除回路 (SET/RST)】
START
STOP
Y0
X2
X1
X0
【控制要求】
按下 START 按钮,抽水泵运行,开始将容器中水抽出;按下 STOP 按钮或容器中水为空,抽水泵自动停止工作。
【元件说明】
PLC 软元件 控制说明
X0 START 按钮,按下时,X0 状态为 On
X1 STOP 按钮,按下时,X1 状态为 On
X2 浮标水位检测器,只要容器中有水,X2 状态为 On
M0 一个扫描周期的触发脉冲
Y0 抽水泵电机
【控制程序】
X0 X1
M0
RST Y0
X2
SET Y0
PLS M0
X1
X2
【程序说明】
只要容器中有水,X2=On,按下 START 按钮时,X0=On,SET 指令被执行,Y0 被位水泵电机开始抽水。
当按下 STOP 按钮,X1=On,PLS 指令执行,M0 接通一个扫描周期,RST 指令执行 Y0 被复位,水泵电机停止抽水。
另外一种停止抽水的情况:当容器水抽干后,X2=Off,X2 的常闭触点接通,PLS 指令执行,M0 接通一个扫描周期,RST 指令执行,Y0 被复位,水泵电机停止抽水。
相关文章
台达plc流程控制与传送比较指令功能说明
有关台达plc的二大编程指令,一是程序流程控制指令,二是传送比较指令,主要包括了CJ条件转移、SRET子程序结束等指令,以及ZCP区间比较、MOV数据传送等指令。
时间:2020-04-13 14:28:48
台达plc数据处理指令的功能说明
有关台达plc的三类编程指令,一是数据处理指令,二是高速处理指令,三是便利指令,介绍了这些编程指令的功能,主要包括ZRST、DECO、ENCO等指令,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 14:15:45
台达plc定位控制指令的功能说明
有关台达plc的编程指令,这里介绍下台达plc的定位控制指令,主要包括DRVI(相对定位)、DRVA(绝对定位)、ZRN(原点回归)等指令的功能说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 13:13:24
台达plc常用指令大全
有关台达plc的常用编程指令,有学习台达plc编程的朋友,可以看一看,主要包括台达plc一般指令、输出指令、主控指令及脉冲输出指令等。
时间:2020-04-13 12:31:46
台达plc四则逻辑运算指令功能说明
有关台达plc的编程指令,在台达plc中四则逻辑运算指令的功能说明,主要包括ADD BIN 加法、SUB BIN 减法、MUL BIN 乘法等指令,台达plc逻辑运算必备。
时间:2020-04-13 12:02:46
台达plc循环移位与移位指令功能说明
有关台达plc的编程指令大全,本节为循环移位与移位指令的功能说明,主要包括ROR(右循环)、ROL(左循环)、SFTR(位右移)、SFTL(位左移)等指令。
时间:2020-04-13 11:55:26
台达plc实现24小时时钟的简单例子
有关台达plc计数器的编程实例,用3个计数器构成的一个24小时时钟,在台达plc中实现起来很简单,利用3个计数器配合1s时钟脉冲标志M1013,来构成一个标准24小时时钟。
时间:2020-04-12 17:02:41
台达plc先入信号优先回路入门实例
有关台达plc实现先入信号优先回路的例子,一例智力竞赛的抢答按钮功能的实例代码,介绍了先入信号优先回路的编程方法,该控制程序的完整代码及程序说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-12 09:18:20