如何设置台达plc触摸屏画面切换?
来源:电工天下时间:2020-03-03 13:43:24 作者:老电工手机版>>
有关台达plc触摸屏画面切换的设置方法,触摸屏的画面随时可以切换,在触摸屏中设置命令区寄存器为plc中的地址,在plc中修改该地址,触摸屏自动切换画面。
台达plc触摸屏的画面切换
1、需求:触摸屏的画面随时可以切换,而不是要等人去触摸。
比如按钮切换到手动档时,屏幕自动切换到手动档的设置界面。
2、硬件软件环境:台达plc:DVP40ES200R;台达触摸屏:DOP-B05S100,程序:Screen Editor 2.00.08。
3、应用:触摸屏已经设计好了,直接做非常简单的设置即可应用。台达plc触摸屏画面切换设置方法
在触摸屏中设置命令区寄存器为plc中的地址,然后在plc中修改该地址(默认为D0),触摸屏就能自动切换画面。
4、实际操作:ScrEdit-菜单:选项-设置模块参数-控制命令(注意长度值)。
plc中直接修改D0的值就行了,Mov K10 D0,屏幕自动会切换到10画面了。
相关文章
台达plc流程控制与传送比较指令功能说明
有关台达plc的二大编程指令,一是程序流程控制指令,二是传送比较指令,主要包括了CJ条件转移、SRET子程序结束等指令,以及ZCP区间比较、MOV数据传送等指令。
时间:2020-04-13 14:28:48
台达plc数据处理指令的功能说明
有关台达plc的三类编程指令,一是数据处理指令,二是高速处理指令,三是便利指令,介绍了这些编程指令的功能,主要包括ZRST、DECO、ENCO等指令,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 14:15:45
台达plc定位控制指令的功能说明
有关台达plc的编程指令,这里介绍下台达plc的定位控制指令,主要包括DRVI(相对定位)、DRVA(绝对定位)、ZRN(原点回归)等指令的功能说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 13:13:24
台达plc常用指令大全
有关台达plc的常用编程指令,有学习台达plc编程的朋友,可以看一看,主要包括台达plc一般指令、输出指令、主控指令及脉冲输出指令等。
时间:2020-04-13 12:31:46
台达plc四则逻辑运算指令功能说明
有关台达plc的编程指令,在台达plc中四则逻辑运算指令的功能说明,主要包括ADD BIN 加法、SUB BIN 减法、MUL BIN 乘法等指令,台达plc逻辑运算必备。
时间:2020-04-13 12:02:46
台达plc循环移位与移位指令功能说明
有关台达plc的编程指令大全,本节为循环移位与移位指令的功能说明,主要包括ROR(右循环)、ROL(左循环)、SFTR(位右移)、SFTL(位左移)等指令。
时间:2020-04-13 11:55:26
台达plc实现24小时时钟的简单例子
有关台达plc计数器的编程实例,用3个计数器构成的一个24小时时钟,在台达plc中实现起来很简单,利用3个计数器配合1s时钟脉冲标志M1013,来构成一个标准24小时时钟。
时间:2020-04-12 17:02:41
台达plc先入信号优先回路入门实例
有关台达plc实现先入信号优先回路的例子,一例智力竞赛的抢答按钮功能的实例代码,介绍了先入信号优先回路的编程方法,该控制程序的完整代码及程序说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-12 09:18:20
- 上一篇:台达plc触摸屏权限如何设置?
- 下一篇:台达ex2 plc通讯错误的问题处理方法