台达plc实现三相异步电动机正反转控制的程序实例
来源:电工天下时间:2020-04-12 16:33:07 作者:老电工手机版>>
有关台达plc的编程实例,用台达plc来控制三相异步电动机的正反转控制,先正转,后反转,然后正转与反转,最后停止,介绍了台达plc控制电动机正反转的一例程序代码,供大家学习参考。
台达plc控制三相电机正反转的例子
【三相异步电动机正反转控制】
正传
反传
正转
反转
停止
【控制要求】
按下正转按钮,电动机正转;按下反转按钮,电动机反转;按下停止按钮,电动机停止。
【元件说明】
PLC 软元件 控制说明
X0 电机正转按钮,按下按钮时,X0 状态为 On
X1 电机反转按钮,按下按钮时,X2 状态为 On
X2 停止按钮,按下按钮时,X3 状态为 On
T1 计时 1 秒定时器
T2 计时 1 秒定时器
Y0 正转接触器
Y1 反转接触器
【控制程序】
X0
TMR T0 K10
T0 X1 X2 Y1
Y0
Y0
X1
T1 X0 X2 Y0
Y1
Y1
TMR T1 K10
【程序说明】
按下正转按钮,X0=ON,1 秒后,Y0 接触器导通,电机正转;按下反转按钮后,X1=ON,Y0 接触器被立即关断,而经过 1 秒延时后,才接通 Y1 接触器,电机反转;按下 X2 按钮,Y0 和 Y1 都被立即关断,电机停止运行。
程序中使用两个定时器的,以保证正反转切换时,避免发生电源相间瞬时短路。刚断开一个接触器后,就去接通另外一个接触器,则会因断开的接触器的电弧尚未熄灭,就接通另外一个接触器。
相关文章
台达plc流程控制与传送比较指令功能说明
有关台达plc的二大编程指令,一是程序流程控制指令,二是传送比较指令,主要包括了CJ条件转移、SRET子程序结束等指令,以及ZCP区间比较、MOV数据传送等指令。
时间:2020-04-13 14:28:48
台达plc数据处理指令的功能说明
有关台达plc的三类编程指令,一是数据处理指令,二是高速处理指令,三是便利指令,介绍了这些编程指令的功能,主要包括ZRST、DECO、ENCO等指令,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 14:15:45
台达plc定位控制指令的功能说明
有关台达plc的编程指令,这里介绍下台达plc的定位控制指令,主要包括DRVI(相对定位)、DRVA(绝对定位)、ZRN(原点回归)等指令的功能说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 13:13:24
台达plc常用指令大全
有关台达plc的常用编程指令,有学习台达plc编程的朋友,可以看一看,主要包括台达plc一般指令、输出指令、主控指令及脉冲输出指令等。
时间:2020-04-13 12:31:46
台达plc四则逻辑运算指令功能说明
有关台达plc的编程指令,在台达plc中四则逻辑运算指令的功能说明,主要包括ADD BIN 加法、SUB BIN 减法、MUL BIN 乘法等指令,台达plc逻辑运算必备。
时间:2020-04-13 12:02:46
台达plc循环移位与移位指令功能说明
有关台达plc的编程指令大全,本节为循环移位与移位指令的功能说明,主要包括ROR(右循环)、ROL(左循环)、SFTR(位右移)、SFTL(位左移)等指令。
时间:2020-04-13 11:55:26
台达plc实现24小时时钟的简单例子
有关台达plc计数器的编程实例,用3个计数器构成的一个24小时时钟,在台达plc中实现起来很简单,利用3个计数器配合1s时钟脉冲标志M1013,来构成一个标准24小时时钟。
时间:2020-04-12 17:02:41
台达plc先入信号优先回路入门实例
有关台达plc实现先入信号优先回路的例子,一例智力竞赛的抢答按钮功能的实例代码,介绍了先入信号优先回路的编程方法,该控制程序的完整代码及程序说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-12 09:18:20