wincc读取PLC符号地址的问题解答
来源:电工天下时间:2020-04-25 13:58:49 作者:老电工手机版>>
有关wincc读取PLC符号地址的问题,符号对应的地址随即改变即可,不用改变程序及wincc中的地址,可以实现么,需要做标记,操作员控制与监控,INCC与STEP7必须装在一起并且版本要兼容。
wincc读取plc符号地址的问题
问题:wincc如何读取step7中符号表中的符号,而不是 I1.1 M0.0. 之类的地址,而是给读取定义的符号,当因现场改变地址时,符号对应的地址随即改变即可,不用改变程序及wincc中的地址。
解答:可以实现,需要做标记。
操作员控制与监控,要插小旗,装WINCC时自定义中有这个功能组件的要选上,然后在符号表里面把操作员控制与监控选项打上小勾。
注意WINCC与STEP7必须装在一起并且版本要兼容,并且要将WINCC项目集尘到STEP7中,即可在WINCC变量中看到STEP7中的符号变量表,这样做容易导入变量,并且寻址也容易区分。
相关文章
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27
西门子plc编程符号地址的二种类型
西门子plc编程符号地址的二种类型,分为未用符号显示、无符号地址显示两种,这两个选项无显示过滤设定项,分别用于显示符号地址与绝对地址。
时间:2020-11-17 13:19:17
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
plc编址方式:西门子plc符号名编址方法
plc的编址方式,元件的编址方式,分为位编址、字节编址、字编址、双字编址,西门子plc符号名编址方法,有绝对编址方法、符号名编址等,一起来了解下。
时间:2020-11-17 09:18:03
plc常开触点地址指令应用实例
有关plc常开触点地址指令的应用实例,介绍了plc常开触点地址指令的功能,以及常开触点地址指令的应用说明,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 09:03:48
plc地址上升沿检测指令功能与应用实例
有关plc地址上升沿检测指令的用法,介绍了plc地址上升沿检测指令的符号与功能,并举了一个plc地址上升沿检测指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 07:35:45
西门子plc s7-300符号名编址的二种方法
西门子plc s7-300符号名编址方法,根据机架及安装槽位编址范围进行编址,称为绝对编址方法,通过用符号名表示特定的绝对编址号并建立符号数据库保存符号名的编址方法,称为符号名编址。
时间:2020-02-21 10:50:13